Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Несколько slave-устройств modbus-rtu на одном порту rs-485

  1. #1

    По умолчанию Несколько slave-устройств modbus-rtu на одном порту rs-485

    Не получается подключить 2 слейв-устройства на один порт. При физическом подключении происходит конфликт. Если отсоединить одно устройство, другое читается нормально:55.png33.png
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 17.04.2025 в 12:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Не получается подключить 2 слейв-устройства на один порт. При физическом подключении происходит конфликт. Если отсоединить одно устройство, другое читается нормально:
    Либо разные протоколы, либо разные настройки сети, либо не правильный слейв адрес 3 задан.

  3. #3

    По умолчанию

    Так ведь при физическом отсоединении любого из устройств, другое читается нормально. Значит с настройками ок.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Так ведь при физическом отсоединении любого из устройств, другое читается нормально. Значит с настройками ок.
    На скринах оба раза работает с адресом 1, что работает адрес 3 не видно.
    Вы можете конечно поменять второй адрес, например 3 на 16.
    Но лучше писать что за устройства подключены.

  5. #5

    По умолчанию

    С адресом 3 работает, когда физически отключаю устройство с адресом 1. Менял адрес 3 на 2. То же самое. Подключаю климатические датчики (температуры, ветра и т.п.)

  6. #6

    По умолчанию

    Подключал второе устройство на другой порт-то же самое.

  7. #7

    По умолчанию

    С компа через адаптер есть возможность эти устройства опросить? Одновременно подключенные.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    С адресом 3 работает, когда физически отключаю устройство с адресом 1. Менял адрес 3 на 2. То же самое. Подключаю климатические датчики (температуры, ветра и т.п.)
    А пробовали, проект Очистить все, Компилировать всё?
    И лучше бы всё по порядку расставить, у вас все наизнанку.

  9. #9

    По умолчанию

    Очистить все - пробовал. Так ведь при компиляции ошибку не выдает. Скрины на другом порту:
    101.png
    102.png
    103.png
    104.png
    105.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Очистить все - пробовал. Так ведь при компиляции ошибку не выдает. Скрины на другом порту:
    Так и не увидел скрина, где работает слейв с адресом 3. Всё время работает верхний, хоть вы их меняете местами. То есть оба с адресом 1 получается.
    Сделайте адреса по порядку 1 потом 3, включите один 3 и покажите скрином, что нижний работает.

    Возможно, не перезагружаете по питанию, после изменения адреса слейва или не отключаете от компа, после изменения адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 15:28.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. Несколько Modbus TCP Slave на СПК207
    от PavelGO в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 07:11
  3. несколько СМИ2 к одному порту RS-485 по Modbus RTU
    от Dias2004 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 10:55
  4. Несколько ИП320 SLAVE на одном RS485
    от Scream в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 21:20
  5. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •