Скрин: работает слейв 3 при отключенном физически слейв 1:
111.png
Скрин: работает слейв 3 при отключенном физически слейв 1:
111.png
Если подключаю слейв 1:
112.png
и наоборот !
Вы случайно не соотнесли переменные, а потом скопипастили узел?
Что там за предупреждения?
Создал узел заново, потом соотносил переменную. Предупреждение-неявное преобразование WORD в INT.
Если так переживаете за конфиденциальность кода, удалите его, оставьте глобальные переменные и узлы, и сюда выложите. Сами слэйв устройства точно одинаково настроены, за исключением адреса? Может количество стоп бит не бъет или еще какая мелочь...
Попробуйте просто увеличивать время таймаутов сокета\таймаут ответа в дереве слейва пока не начнется опрос обоих устройств
что-то типа 1000 мс ответ, 2000 мс между фреймами
Последний раз редактировалось Андрей Чернов; 17.04.2025 в 16:16.
Все слейвы удалил и сделал по новой
А голочка "автопереподключение" активна? Может тупо по первой аварии отваливается, хотя ее и нет.