Как с экрана СПК210 ввести значение переменной типа TIME ? По нажатию кнопки через диалог-очень неудобно:22.png
Как с экрана СПК210 ввести значение переменной типа TIME ? По нажатию кнопки через диалог-очень неудобно:22.png
Например - через диалог NumpadOwen из библиотеки OwenVisuDialogs (в нем есть символ ":"):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
Или - если у вас значение всегда вводится в виде количества секунд - можно сделать целочисленную промежуточную переменную, записывать ее в стандартном Numpad-диалоге, а в коде преобразовывать в TIME путем домножения на T#1S
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.04.2025 в 16:33.