Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка ПИД регулятора

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПИД регулятора

    Здравствуйте , есть такой вопрос,
    Имеется КЗР клапан с дискретным управлением (Больше/Меньше)
    Время полного хода клапана 52 секунды
    Ребята помогите не могу подобрать коэффициенты, из-за медленного клапана система вроде реагирует но пока клапан откроется или закроется перелетает за уставку,
    понимаю вопрос глупый , но редко с таким сталкиваюсь регулированием
    (Уровень воды в котле)
    скрин прилагаю
    может кто поможет с подборкой кП , тИ, тД
    Хотябы начальные примерные коэффициенты ,
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,703

    По умолчанию

    Так у этого регулятора автонастройка есть

  3. #3

    По умолчанию

    Да , но она не особо помогла

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
    Да , но она не особо помогла
    Вот скачайте и посмотрите как должно работать, там всё подписано
    Пример использования ПИД с сохранением настроек_______https://owen.ru/forum/showthread.php...74&page=51#505
    Свой КЗР потом добавите.

  5. #5

    По умолчанию

    Эта пара PID+RegKZR - не очень удачная пара, т.к. работая по внутренней модели привода в крайних точках диапазона (по мнению этой модели) будет внезапно для персонала полностью открывать или закрывать клапан

    из описания ФБ RegKZR
    Если рассчитанный процент открытия равен 100 (oa_Pwr=100), то на выходе макроса будет удерживаться сигнал на открытие (ob_Open=1). Если рассчитанный процент открытия равен 0 (oa_Pwr=0), то на выходе макроса будет удерживаться сигнал на закрытие (ob_Close=1).

    Представьте себе, что привод неравномерно открывается и закрывается короткими импульсами - т.е. открыв привод 10 короткими импульсами и решив вернуть его в исходное положение, потребуется выдать 11 коротких импульсов.
    Всё бы ничего, но при этом выход ФБ (макроса) PID не вернётся к исходным показаниям - они станут немного меньше.
    Когда такие циклы повторятся некоторое число раз, выход PID окажется равным 0, что обработается ФБ (макросом) RegKZR выдачей непрерывного сигнала "ЗАКРЫТЬ".
    Это сильно выведет систему из равновесия.

    Берите мой ПИ регулятор, там есть и пояснения к выбору начальных значений П и И, а также эмулятор объекта для проверки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    Только берите по второй ссылке из сообщения - там переработанный и эмулятор есть. Test_EMU_3pos.owle

    Применительно к уровню, я бы принял начальные значения
    - предположим диапазон измерения (-315...+315) мм
    - поддерживать нужно с точностью 10 мм
    - задержка реакции (изменения уровня) на воздействие (перемещение штока клапана) 30...60 с
    - тогда
    Кп=1/(6 * 10 мм)=1/60=0,0167
    Ти=(30...60 с) / Кп = (1800...3600)

    Это начальные приближения - потом донастроите.

    В принципе, т.к. исходный PID вычисляет в [%], то умножайте Кп и делите Ти на 100 и получите исходные настройки для вашей пары PID+RegKZR
    Кп=1,67
    Ти=(18...36)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,851

    По умолчанию

    "Уровень воды в котле"
    От чего он меняется и с какими скоростями?

Похожие темы

  1. Настройка ПИД (PID) регулятора
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.03.2025, 18:50
  2. Настройка ПИД-регулятора на ТРМ10А
    от Дмитрий_91 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 05:38
  3. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  4. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •