Тема: Помогите с подключением контроллера компрессора Logik33S к Lectus, arOPC!

  1. #11

    По умолчанию

    По Modbus у меня есть только таблица данных с адресами

    На стандартные запросы иногда приходят ответы другой длины, не те что в запросе... может несколько Master в RS 485?

    настройки Modbus в меню я не увидел кроме этого
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТЕСТ5.JPG 
Просмотров:	5 
Размер:	43.3 Кб 
ID:	83198   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТЕСТ6.JPG 
Просмотров:	6 
Размер:	87.4 Кб 
ID:	83199  
    Последний раз редактировалось Sergey_RZ; 17.04.2025 в 11:48.

  2. #12

    По умолчанию

    настройки Modbus в меню я не увидел кроме этого
    это не настройки модбас
    я говорил про экран прибора - там есть в меню какие-то настройки коммуникаций?
    По Modbus у меня есть только таблица данных с адресами
    на этих картинках настройки мультиюнит соединений, а не настройки модбас
    потому что мультиюнит использует также модбас, но там у них жёсткая прошивка обмена между головами

  3. #13

    По умолчанию

    В меню настроек можновыбрать
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТЕСТ7.JPG 
Просмотров:	6 
Размер:	6.9 Кб 
ID:	83200  

  4. #14

    По умолчанию

    вам надо переключить голову и 2 порт 485 в Stand alone communications
    я так понимаю, потому что первый скорее для мультиюнит
    Baud Rate : 9600 bits/s / Parity : None / Stop Bits : One / Modbus Address = Comp. number
    и поставить из настроек головы номер компрессора, как номер слейва, скорее всего 1, либо что-то изменить в настройках, если 1 занят РТУ Мастером

  5. #15

    По умолчанию

    Я не понял какой М3 порт использовать для моих запросов.. или все-таки М16, к которому подключены цепи управления инвертером?
    В настройках панели я не нашел отдельных настроек портов. М3 написано for Multiunit operation.
    Последний раз редактировалось Sergey_RZ; 17.04.2025 в 12:57.

  6. #16

    По умолчанию

    так на М16 у тебя висит частотник:?

  7. #17

    По умолчанию

    Да! на М16 Висит частотник. Он работает локально один.

  8. #18

    По умолчанию

    попробуй на М3 и с параметром S07 = 0

  9. #19

    По умолчанию

    из того, что я видел, ноут с программой фирменной цепляли через преобразователь юсб/485 на М16 но что там за протокол - я не знаю
    если М16 занят и он точно по модбасу запускает плавный пуск или частотник
    то остаётся М3
    цепляй к нему сканер адреса для начала и посмтри, определяется он или нет как слейв модбас рту

  10. #20

    По умолчанию

    Переключил на М3, в начале стал отвечать с неверным форматом. Я изменил скорсть, четность. Потом перестал отвечать....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log2.txt (60.6 Кб, Просмотров: 1)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2025, 17:25
  2. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  5. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •