Тема: Проблема с подключением контроллера компрессора Logik33S к Lectus, arOPC!

  1. #1

    По умолчанию Проблема с подключением контроллера компрессора Logik33S к Lectus, arOPC!

    Добрый день,
    Помогите пожалуйста настроить канал связи между контроллером Logik33S и сервером OPC. Я новичок в подключении устройств по протоколу MODBUS. Необходимо получить данные от контроллера Logik33 S. Пробовал подключать к RS 232, RS 485 нет ответа на запросы от Lectusa. Таймауты (300-10000) и межбайтовый интервал (4-20) менял - не помогло. Качество связи показывает хорошее, но ответа по логам нет. Как должен быть настроен Lectus (Master/Slave)? Логи прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,282

    По умолчанию

    а у вас там ни одного ответа нет (Rx) в логе. Откуда там что-то хорошее ?