Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Измерение напряжения с помощью ПР100

  1. #1

    Question Измерение напряжения с помощью ПР100

    Задача следующая: необходимо контролировать напряжение на аккумуляторной батарее 12 В с помощью программируемого реле ПР100 и передать значение напряжения по интерфейсу RS-485 на рабочее место диспетчера. Можно ли подать напряжение с батареи напрямую на аналоговый вход или есть другие способы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    у АКБ напряжение заряда выше 13В, вход осилит до 15В например?, и главное сможет ли он показать данный результат? Если нет, то делитель на 2 в помощь. Только надежно должно быть, чтобы делитель от минуса не отвалился.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну в руководстве по эксплуатации написано, что вход до 30В держит

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinbirg Посмотреть сообщение
    Ну в руководстве по эксплуатации написано, что вход до 30В держит
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у АКБ напряжение заряда выше 13В, вход осилит до 15В например?, и главное сможет ли он показать данный результат? Если нет, то делитель на 2 в помощь. Только надежно должно быть, чтобы делитель от минуса не отвалился.
    Тогда принципиальной разницы не будет по плюсу или минусу шунт отвалится, в смысле, я не могу понять зачем делать тяп-ляп, чтобы всё отваливалось?
    Или у Вас чисто корыстная цель?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    Сергей0308 у меня нет цели, только путь . Тут же важно не то, до скольки держит вход, а до скольки он позволяет измерять, если включен на измерение напряжения. А там вход по умолчанию 0-10В.
    тяп-ляп может быть сделано непроизвольно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    361

    По умолчанию

    Я,конечно шибко извиняюсь.
    Но вход до 30 Вольт на ПР 100 "держит" в дискретном режиме.

    А там вход по умолчанию 0-10В.

    А насколько я понял,измерения проводятся не в дискретном режиме.
    Всё есть под руками И ПР 100 и АКБ 12В 7 А/ч,но измерять напряжение как-то рискованно.
    Есть вариант-это использовать некий РИП-RS(Модбас).Тогда информации можно получить массу.
    Но одного интерфейса на ПР 100 будет маловато,если требуется передача информации.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 14.04.2025 в 17:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Ставите делитель 1 к 1,5 или 1 к 2, сможете измерять до 15 или до 20 В, входом 0-10 В.
    Макросом Scale приведёте к реальному напряжению 15 или 20 В.

  8. #8

    По умолчанию

    Потребляемая мощность ПР100 по паспорту - не более 4 Вт.
    Т.е. при отсутствии сетевого питания - до 0,3 А от АКБ.

    А какие параметры у специализированных устройств РИП? Может, всё же искать специализированный прибор?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Потребляемая мощность ПР100 по паспорту - не более 4 Вт.
    Т.е. при отсутствии сетевого питания - до 0,3 А от АКБ.

    А какие параметры у специализированных устройств РИП? Может, всё же искать специализированный прибор?
    А, какая связь между измерением напряжения и потребляемой мощностью?
    Товарищ вроде даже не намекал на автономное питание приборов измеряющих напряжение!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    В принципе, да.
    Может, разрабатывается проект зарядной установки, а работа от АКБ не предусмотрена по определению.

Похожие темы

  1. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •