Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВА и ошибка 0хFE

  1. #1

    По умолчанию МВА и ошибка 0хFE

    Добрый день, меогоуважаемый all !

    "Потеряли" один из своих МВА. При опросе по DCON все значения приходят в виде ">-9999.9...."

    При опросе конфигуратором вылезает ошибка "Отсутствие связи с АЦП", она же 0хFE.

    Подскажите, что это за зверь и как с ним бороться?

    С уважением, SKiT.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SKiT Посмотреть сообщение
    Добрый день, меогоуважаемый all !

    "Потеряли" один из своих МВА. При опросе по DCON все значения приходят в виде ">-9999.9...."

    При опросе конфигуратором вылезает ошибка "Отсутствие связи с АЦП", она же 0хFE.

    Подскажите, что это за зверь и как с ним бороться?

    С уважением, SKiT.
    Если прибор не видит собственный АЦП, то это поломка. Попробуйте, работает ли он так со всеми датчиками (к примеру, замкните вход и выставьте тип датчика термопару ХК). Если та же ошибка - то это случай для сервисного центра((

  3. #3

    По умолчанию

    Замыкали, выставляли. Не работает. Значит будем отправлять =)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •