Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли ПВТ100-Н4 ставить в канал вентиляционной системы?

  1. #1

    Question Можно ли ПВТ100-Н4 ставить в канал вентиляционной системы?

    Потребовалось продублировать температуру в канале приточной установки. Поставил в канал датчик ПВТ100-Н4. Придумал крепеж для него. Данные читаю по modbus, смотрю в SCADA.

    Датчик показывал адекватные данные 5-10 мин. Потом одним скачком резко стал показывать +35 градусов и 80% влажность. И ещё через 5 мин уже влажность 100%. Температура меняется в пределах 34-36 градусов. Влажность стоит на месте 100%.

    Смотрел другими "градусниками" (в том числе поверенным) в канале порядка 19 градусов и 20% влажность. Да и откуда 100 если забор воздуха с улицы, дождя нет.

    Датчик этот только на стену вешать можно? Какой нибудь колпачок может там специальный нужен. По картинкам визуально с ПВТ100-К принципиальной разницы не заметил.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от poligon Посмотреть сообщение
    Потребовалось продублировать температуру в канале приточной установки. Поставил в канал датчик ПВТ100-Н4. Придумал крепеж для него. Данные читаю по modbus, смотрю в SCADA.

    Датчик показывал адекватные данные 5-10 мин. Потом одним скачком резко стал показывать +35 градусов и 80% влажность. И ещё через 5 мин уже влажность 100%. Температура меняется в пределах 34-36 градусов. Влажность стоит на месте 100%.

    Смотрел другими "градусниками" (в том числе поверенным) в канале порядка 19 градусов и 20% влажность. Да и откуда 100 если забор воздуха с улицы, дождя нет.

    Датчик этот только на стену вешать можно? Какой нибудь колпачок может там специальный нужен. По картинкам визуально с ПВТ100-К принципиальной разницы не заметил.
    Добрый день, напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru для более детального рассмотрения вашего вопроса.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Написал. Жду.

  4. #4

    Question

    Ответ был что МОЖНО. Они только креплением отличаются.

    Снял датчик. Ушел в другое здание. Положил на стол, подключил питание 24В и через адаптер АС-4 к ноутбуку. Запускаю Овен конфигуратор. Показывает нормальные значения. Обхватываю датчик рукой, жду, температура поднимается до 40 градусов, влажность до 100%. Отключаю/включаю питание - снова всё нормально. Ну ладно думаю, может брак.

    Достаю из коробки второй НОВЫЙ датчик. Подключаю его. Показывает нормально. Опять нагреваю... и показания снова улетают в космос. И так до пересброса питания. Причем показания влажности периодически падают в ноль! Как там с поверкой вообще дела обстоят??!!

    Немного офигев от этой ситуации поехал домой. Завтра 3-й датчик НОВЫЙ попробую.

    Получается что датчик работает только если ни к чему не прикасается. А я партию собрался заказывать. Ну конечно не для того чтобы постоянно трогать. Но как то теперь я в сомнении. Хотя датчики купленные год назад висят на стенах и работают.

  5. #5

    По умолчанию

    А просто по 4-20 не пробовали читать? Какое-то время назад решил временно не использовать ПВТ, очень уж они нежные, то 485-ый отвалится, то зонды перестают работать. Но что интересно, с теми, которые опрашиваются по 4-20, проблем нет. Но каких-то предметных экспериментов не ставил.

  6. #6

    По умолчанию

    3-й новый датчик показывал нормально. Попробую конечно 4-20. Но я теперь сомневаюсь.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 18:10
  2. CoDeSysOPC - можно ли изменить канал (порт ПЛК)
    от ks-app в разделе OPC Серверы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:40
  3. СПК 107 какой КДС ставить?
    от gs_62 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:34
  4. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •