Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?
Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 14:36.
А каким образом их инциализировать ? Это писать программу на блоках?
Обнуляется вот так
Безымянный.png
или покажите как у вас организован доступ на ST
В последней версии OL можно отключить энергонезависимость сетевых переменных
То есть при включении все переменные будут нулевые? Таким образом ПР сама их обнуляет.
Можно и на ST инициализировать. Тут пример инициализации числами, можно сделать и нулём.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431676Код:IF NOT Init THEN Out1:=0; Out2:=0; Out3:=0; Init:=TRUE; END_IF
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 15:10.