Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Обнуление сетевых переменных

  1. #1

    По умолчанию Обнуление сетевых переменных

    Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?
    Инициализируйте сетевые переменные 0, при включении.
    Обычно у всех обратный вопрос, почему у меня переменные не сохраняются (обнуляются).

    На ST все сетевые и энергонезависимые переменные доступны только по входам и выходам ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 14:36.

  3. #3

    По умолчанию

    А каким образом их инциализировать ? Это писать программу на блоках?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,703

    По умолчанию

    Обнуляется вот так
    Безымянный.png

    или покажите как у вас организован доступ на ST

  5. #5

    По умолчанию

    В последней версии OL можно отключить энергонезависимость сетевых переменных

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    В последней версии OL можно отключить энергонезависимость сетевых переменных
    Это только на новой платформе

  7. #7

    По умолчанию

    То есть при включении все переменные будут нулевые? Таким образом ПР сама их обнуляет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А каким образом их инциализировать ? Это писать программу на блоках?
    Можно и на ST инициализировать. Тут пример инициализации числами, можно сделать и нулём.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431676
    Код:
    IF NOT Init  THEN 
    Out1:=0;  Out2:=0; Out3:=0;
    Init:=TRUE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 15:10.

Похожие темы

  1. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  2. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 18:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •