    По умолчанию МВ110 224-8А HW2.0 и ДТС ПТ1000 в новом конфигураторе

    Здравствуйте, перешли на новые модули ввода МВ110-224-8А HW 2.0 в новом ОВЕН конфигураторе, отображается значение слишком мало или слишком велико, ДТС пт1000, переподключаемся на старый модуль ввода и конфигуратор М110 все порядке, объект горит, 2 день ломаем голову, прикладываю скрины, помогите, пожалуйста, разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
    Тестили на нескольких модулях нового и старого образца, меняли датчики, с новыми ничего выходит, старые модули все норм, не понятно что делаем не так((
    110-2a.jpg,110-8 2.0.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Зачем писать во все темы сразу?!
    Если вопрос срочный - то нужно обращаться по телефону в ТехПоддержку ОВЕН, а не на форум.
    Второй скриншот с нового конфигуратора некачественный.
    Я увидел в нём разницу:
    * В старом заполнены значения AIN.H и AIN.L
    * В новом - нет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРЕНЕР_KZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, перешли на новые модули ввода МВ110-224-8А HW 2.0 в новом ОВЕН конфигураторе, отображается значение слишком мало или слишком велико, ДТС пт1000, переподключаемся на старый модуль ввода и конфигуратор М110 все порядке, объект горит, 2 день ломаем голову, прикладываю скрины, помогите, пожалуйста, разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
    Тестили на нескольких модулях нового и старого образца, меняли датчики, с новыми ничего выходит, старые модули все норм, не понятно что делаем не так((
    Не видно же ничего, дайте скрин нормальный. 1 Настройка ПТ1000.jpg
    По ходу у вас максимальное значение AIN.H = 1, а должно быть 250 -500 градусов (по паспорту)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2025 в 18:10.

  4. #4

    По умолчанию

    kondor3000 Дооо! Небось настройки не документирует.
    При этом объект якобы два дня стоит... Эхх!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,854

    По умолчанию

    Вообще никогда не трогал аин.ло/хи при работе с пт100/1000. И никогда не имел проблем. Достал из коробки, поменял тип и в работу. Всё.
    Если дело в перестановке байт - это вообще абзац, что сам конфигуратор (не плк) распознать это не может.
    Да и конфигуратором не пользуюсь. Новые 8А позволяют настройку на лету делать прям из плк

    Схему как подключено не показали

    Включите все входы, эффект есть?
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.04.2025 в 07:57.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте всем!110-8.jpg,110-8А 2.0.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Старый конфигуратор сам ставит настройки на 2х выходной, вот нашел старый модуль на 8входов тоже не прописаны были настройки и писал значение мало, переписал как было ранее на 2х выходном пошли показания, переписывю их в новом конфигураторе ничего не меняется скрины в сообщении выше. Схема подключения 3х проводная. Не знаю что еще ему надо.

  8. #8

    По умолчанию

    А как это на лету?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТРЕНЕР_KZ Посмотреть сообщение
    А как это на лету?
    Чтение/Запись - это понятно?

  10. #10

    По умолчанию

    кабель UTP 4 жилы из восьми использую,собрал на стенде на 8 жил по 4 на каждый контакт датчика, на модуле на разделяю по 2 на 2 контакта и 4 на 3 контакт

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  2. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  3. Модули в новом корпусе
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 20:37
  4. Вопрос о новом цифровом измерителе ИДЦ1-Щ8
    от smk1635 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 16:09
  5. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 07:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •