На станке работает система телеметрии с опросом по modbus rtu через МКОН wifi, помимо других устройств в линии подключено 4 трм202.
Со временем было обнаружено, что ТРМ иногда "вешают" всю линию, выдавая постоянную 1 на выход. На форуме я нашел информацию о том, что для ТРМ202 это нормальное явление и следует пользоваться протоколом modbus ascii.
Однако, у трм202 фиксированные настройки передачи для протокола (а именно: длина слова 7 бит, 2 стопа, нет четности) а МКОН wifi, не работает с данными настройками, о чем сказано в инструкции к нему (и проверено экспериментально)
Так вот. Неужели эти два устройства никак нормально не связать друг с другом?