Тема: ПЛК110 и ПМ210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и ПМ210

    Здравствуйте. нужна помощь. ПЛК110 используется без связей между вводами и выходами. В конфигурации присвоил входам и выходам имена по видеоинструкции. Прикрепил блок Модбас слейв и порт 485-1. дайте совет, что дальше. Несколько ПР уже вывел в облако без проблем. А тут затупил. понимаю, что нужно присвоить переменные соответственно каждому входу и выходу.

  2. #2

    По умолчанию

    Прикрепил блок Модбас слейв и порт 485-1. дайте совет, что дальше.
    что в Руководстве пишут? и в других видеоинструкциях?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что в Руководстве пишут? и в других видеоинструкциях?
    Если честно, то нет такого ни в инструкции, ни в видео. В конфигурации присвоил имя in5 пятому входу. дальше мне надо создать переменную для обмена по 485?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Если честно, то нет такого ни в инструкции, ни в видео. В конфигурации присвоил имя in5 пятому входу. дальше мне надо создать переменную для обмена по 485?
    всё есть, просто не надо искать описание своего случая
    дальше мне надо создать переменную для обмена по 485?
    да

  5. #5

    По умолчанию

    7.4.2.2 Настройка входов и выходов подмодуля
    После задания значений параметров подмодуля «Modbus (Slave)» к нему подключаются каналы (переменные) входа / выхода.
    Добавление каналов производится выбором команды «Добавить подэлемент | <Наименование подэлемента>» контекстного меню строки «Modbus (Slave)» (см. рисунок 7.32).
    примерно вот это пишут в руководстве. читайте дальше сами

  6. #6

    По умолчанию

    Так у ПЛК110 есть штатный способ вывода в облако, ЕСЛИ ПЛК современный (выпуска позже 2020 года).
    Все инструкции есть на странице документации по Облаку: https://docs.owen.ru/product/owenclo...ie-po-ethernet
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Так у ПЛК110 есть штатный способ вывода в облако, ЕСЛИ ПЛК современный (выпуска позже 2020 года).
    Все инструкции есть на странице документации по Облаку: https://docs.owen.ru/product/owenclo...ie-po-ethernet
    Обьясните, пожалуйста, к чему привязана переменная wVar1, wVar2? Нужно преобразовывать bool входов?113795.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Обьясните, пожалуйста, к чему привязана переменная wVar1, wVar2? Нужно преобразовывать bool входов?
    Это 0 и 1 адрес регистров в слейве. В программе вы можете положить в каждый из регистров по 16 бит 1 Чтение и отправка бит.jpg
    или по целочисленной переменной.
    Вот пример на скрине, 4 входа упакованы в Маску бит и отправлены в 1 регистр слейва,
    из 0 регистра получена Маска бит 1, распакована и отправлена на выходы ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2025 в 18:09.

  9. #9

    По умолчанию

    Не смогу, потому что не знаю задачи, которую ты хотел решить.
    Опиши пожалуйста свою задачу: что ты хочешь сделать?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Не смогу, потому что не знаю задачи, которую ты хотел решить.
    Опиши пожалуйста свою задачу: что ты хочешь сделать?
    Имеем ПМ210+ПЛК110. Надо с дискретных входов информацию передать в облако.Входы не связаны с выходами. ( с программируемым реле проблем не возникло. Присвоил сетевые переменные и все заработало). На ПЛК, во вкладке "конфигурация ПЛК" присвоил входам имена от in1 до in36. Теперь надо, я так понимаю, присвоить каждому входу сетевую переменную? Или надо упаковать входные значения bool в word?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор не на связи ПЛК110 через ПМ210
    от Vitovan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2024, 15:02
  2. Есть связь, когда отключено питание ПМ210 и ПЛК110-60
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 10:41
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  5. ПЛК110-Weintek-ПМ210
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •