Тема: ПЛК110 и ПМ210

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и ПМ210

    Здравствуйте. нужна помощь. ПЛК110 используется без связей между вводами и выходами. В конфигурации присвоил входам и выходам имена по видеоинструкции. Прикрепил блок Модбас слейв и порт 485-1. дайте совет, что дальше. Несколько ПР уже вывел в облако без проблем. А тут затупил. понимаю, что нужно присвоить переменные соответственно каждому входу и выходу.

  2. #2

    По умолчанию

    Прикрепил блок Модбас слейв и порт 485-1. дайте совет, что дальше.
    что в Руководстве пишут? и в других видеоинструкциях?

  3. #3

    По умолчанию

    7.4.2.2 Настройка входов и выходов подмодуля
    После задания значений параметров подмодуля «Modbus (Slave)» к нему подключаются каналы (переменные) входа / выхода.
    Добавление каналов производится выбором команды «Добавить подэлемент | <Наименование подэлемента>» контекстного меню строки «Modbus (Slave)» (см. рисунок 7.32).
    примерно вот это пишут в руководстве. читайте дальше сами

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что в Руководстве пишут? и в других видеоинструкциях?
    Если честно, то нет такого ни в инструкции, ни в видео. В конфигурации присвоил имя in5 пятому входу. дальше мне надо создать переменную для обмена по 485?

  5. #5

    По умолчанию

    Так у ПЛК110 есть штатный способ вывода в облако, ЕСЛИ ПЛК современный (выпуска позже 2020 года).
    Все инструкции есть на странице документации по Облаку: https://docs.owen.ru/product/owenclo...ie-po-ethernet
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Так у ПЛК110 есть штатный способ вывода в облако, ЕСЛИ ПЛК современный (выпуска позже 2020 года).
    Все инструкции есть на странице документации по Облаку: https://docs.owen.ru/product/owenclo...ie-po-ethernet
    Обьясните, пожалуйста, к чему привязана переменная wVar1, wVar2? Нужно преобразовывать bool входов?113795.png

  7. #7

    По умолчанию

    Не смогу, потому что не знаю задачи, которую ты хотел решить.
    Опиши пожалуйста свою задачу: что ты хочешь сделать?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Обьясните, пожалуйста, к чему привязана переменная wVar1, wVar2? Нужно преобразовывать bool входов?
    Это 0 и 1 адрес регистров в слейве. В программе вы можете положить в каждый из регистров по 16 бит 1 Чтение и отправка бит.jpg
    или по целочисленной переменной.
    Вот пример на скрине, 4 входа упакованы в Маску бит и отправлены в 1 регистр слейва,
    из 0 регистра получена Маска бит 1, распакована и отправлена на выходы ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2025 в 18:09.

  9. #9

    По умолчанию

    Создайте PRG на ST и вставьте:
    Код:
    wVar1.0 := in5;
    Значение входа перенесется в 0-й бит переменной wVar1. Правильнее сказать, что после запуска программы, она будет переносить значение бита.
    После переноса конфигурации из CDS в OwenCloud, уже в OwenCloud извлечете этот бит.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.04.2025 в 17:59.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Не смогу, потому что не знаю задачи, которую ты хотел решить.
    Опиши пожалуйста свою задачу: что ты хочешь сделать?
    Имеем ПМ210+ПЛК110. Надо с дискретных входов информацию передать в облако.Входы не связаны с выходами. ( с программируемым реле проблем не возникло. Присвоил сетевые переменные и все заработало). На ПЛК, во вкладке "конфигурация ПЛК" присвоил входам имена от in1 до in36. Теперь надо, я так понимаю, присвоить каждому входу сетевую переменную? Или надо упаковать входные значения bool в word?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор не на связи ПЛК110 через ПМ210
    от Vitovan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2024, 15:02
  2. Есть связь, когда отключено питание ПМ210 и ПЛК110-60
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 10:41
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  5. ПЛК110-Weintek-ПМ210
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •