Сообщение от
kon48
Довелось в конце 2020 года принять участие в Beta тестировании ТРМ10. Помниться, что для тестирования прибор получил быстро. Последовательно выполнил все этапы тестирования, а затем подготовил "Итогвый отчет...". (Его прилагаю т.к. все обязательства с моей стороны по взаимодействию с фирмой OWEN мною выполнены). В процессе тестирования выявились проблемы с прибором, которые были честно изложены в отчете. Обратной связи с фирмой по тестированию не было. Прибор появился в продаже. И вот получаю прибор сегодняшнего дня. Нужен в работе. И был приятно удивлен, что многие предложения отчета были реализованы т.е. фирма не формально относится к мнению персонала экспруатирующих продукцию фирмы. Проверил прибор в режиме автонастройки регулятора и выхода на уставку это то, что меня интересовало больше всего. Все прошло без проблем. Качество регулирования высокое. Привожу термограммы процессов, которые регистрировалить программой OWEN MONITOR. По ней тоже проблем не было. Приборы - старый ТРМ10 и новый ТРМ10 подключались к разным Com портам.
С уважением