    По умолчанию ТРМ33 и ТРМ133

    1. Для управления теплогенератором SW-22 выбран ТРМ33 (отопление машинного зала насосной станции от водяного калорифера без забора наружного воздуха). Но есть проблема, при обрыве любого из датчиков система включает защиту от размораживания и открывает клапан, что приводит к перегреву обратки. Как выключить данную функцию?
    2. Подогрев воды в бассейне выполняет контроллер фирмы "Данфос", контролируется температура на входе в теплообменник из бассейна, температура обратной воды и наружная. Отсутствие контроля температуры на выходе из теплообменника приводит к перегреву и деформации пластиковых труб. Из руководства по ТРМ133 непонятно влияние датчика комнатной температуры на процесс регулирования. Опять же защита от размораживания поплавит все трубы.
    Нужна схема по управлению теплообменником по четырем параметрам (стандартная схема + поддержание заданной температуры в бассейне).

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    1. Эта функция жестко задана в приборе. Изменить логику работы ТРМ133 при обрыве любого из датчиков температуры нельзя.
    2. При подключении датчика температуры (комнатного воздуха Ткомн.) на вход 4 контроллера ТРМ133 появляется возможность коррекции уставки температуры приточного воздуха Тпр в зависимости от показаний датчика Ткомн. Установите в Настройка/Параметры/Объекты/Cn значение 4. Коррекция задается графиком (Настройка/Параметры/График 2). Задав этот график Вы сможете поддерживать нужное Вам значение температуры воды в бассейне путем изменения по графику уставки Тприт.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"