Тема: Работа по нескольким порта ModBus TCP/IP

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sinitmik Посмотреть сообщение
    melky, явных запросов мы не делаем.
    Для передачи на скаду используется KEP Server.
    Пока не заработает KEP, я не берусь переконфигурировать 210 и подключать его еще к 110...
    Перепробовал все варианты настроек, но сделали самые просто тест: проверили доступность портов с корневого свича - нет.
    Обратился на форум так как работая пол года с CodeSys 2,5 подозреваю, что где-то в конфигурации еще надо что-то сделать.
    ID слейва должен быть 1, попробуйте поставить 1. У Овена всегда по умолчанию 1.1 Слейв 1.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 09:45.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Адрес может быть любым, он просто должен быть указан в Конфигурации ПЛК для RTU режима - не помню сейчас на какой вкладке. Какой там указан, тот и указывается при TCP запросах.

    sinitmik - если ваша хрень KEP Server не умеет подставлять в запросы TCP DeviceID, а ПЛК без него не захотят, то увы, придется вам промежуточное звено ставить, или использовать что-то вместо KEP Server

    А вот у вас на скринах <IP>.15 - что здесь 15 ?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    если ваша хрень KEP Server не умеет подставлять в запросы TCP DeviceID

    А вот у вас на скринах <IP>.15 - что здесь 15 ?
    Если KEP Server - это KEPware, то умеет. У него это как раз и будет modbus id

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    И у вас в ПЛК он 15-й ?
    Вот нужно посмотреть запросы и ответы, после настройки правильного DeviceID, соответствующему ПЛК

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sergey666 ПЛК Овен как-то не дружат на одном порту с несколькими системами верхнего уровня. отсюда и несколько портов.
    Самый простой пример - панель Ethernet + Scada, вот вам и два порта нарисовалось.
    Да даже если и так, все равно зачем в конфигурации 3 слэйва делать???
    И какие такие не дружат? ПЛК110 старые? А 200е дружат?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Да даже если и так, все равно зачем в конфигурации 3 слэйва делать???
    И какие такие не дружат? ПЛК110 старые? А 200е дружат?
    Ну так хотят из разных мест зайти же.
    Слейв конфигурации - 1 коннект на порт, сказали уже. Программный слейв хоть 20

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sinitmik Посмотреть сообщение
    В первом сообщение прикреплен скриншот конфигурации.
    У нас к 110 должным подключаться 2 IO сервера (основной и резервный) + ПЛК 210
    Не хотелось прокладывать 100 метров сети RS485, если они все в Ethernet.
    Так подключите свои IO сервера к 210му!
    Что если необходимы данные наверху от оборудования то этот "верх" должен подключатся непосредственно к этому оборудованию?

    И информацию желательно сразу всю выдавать, если конкретный ответ желаете получить.

  8. #18

    По умолчанию

    Провел эксперимент, чтобы исключить IT инфраструктуру.
    Подключился напрямую к контроллеру и через Owen OPC Server просканировал 502 и 503 порт - не работает 503.
    kondor3000, возможно при конфигурации вы проделали операцию, которая на подсознании?
    У меня возникает вопрос почему у меня на первом TCP три параметра, а в дополнительных 2
    На ваших скрина нет параметра Name
    Смешное замечание, но возможно на что-то наведет
    2025-03-27_12-42-12.png

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,851

    По умолчанию

    Да все там работает
    Выкладывайте проект а не картинки

    Намутили с платформами и тп, вот и то 2 то 3 параметра
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.03.2025 в 12:52.

  10. #20

    По умолчанию

    210 контроллер работает без проблем с 2-мя мастерами. Оба сервера берут с него данные.
    Прокладывать сеть RS485, собирать данные в 210 с двух 110 - ну не хотелось бы

    2025-03-27_12-51-27.png

    К вопросу по А вот у вас на скринах <IP>.15 - что здесь 15 ?
    В конфигурации Modbus Slave адрес контроллера по modbus задан 15-й

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2024, 21:31
  2. СПК107 М01 Работа порта RS485
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 12:00
  3. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  4. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •