ID слейва должен быть 1, попробуйте поставить 1. У Овена всегда по умолчанию 1.1 Слейв 1.jpg
ID слейва должен быть 1, попробуйте поставить 1. У Овена всегда по умолчанию 1.1 Слейв 1.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 09:45.
Адрес может быть любым, он просто должен быть указан в Конфигурации ПЛК для RTU режима - не помню сейчас на какой вкладке. Какой там указан, тот и указывается при TCP запросах.
sinitmik - если ваша хрень KEP Server не умеет подставлять в запросы TCP DeviceID, а ПЛК без него не захотят, то увы, придется вам промежуточное звено ставить, или использовать что-то вместо KEP Server
А вот у вас на скринах <IP>.15 - что здесь 15 ?
И у вас в ПЛК он 15-й ?
Вот нужно посмотреть запросы и ответы, после настройки правильного DeviceID, соответствующему ПЛК
Провел эксперимент, чтобы исключить IT инфраструктуру.
Подключился напрямую к контроллеру и через Owen OPC Server просканировал 502 и 503 порт - не работает 503.
kondor3000, возможно при конфигурации вы проделали операцию, которая на подсознании?
У меня возникает вопрос почему у меня на первом TCP три параметра, а в дополнительных 2
На ваших скрина нет параметра Name
Смешное замечание, но возможно на что-то наведет
2025-03-27_12-42-12.png
Да все там работает
Выкладывайте проект а не картинки
Намутили с платформами и тп, вот и то 2 то 3 параметра
Последний раз редактировалось Валенок; 27.03.2025 в 12:52.
210 контроллер работает без проблем с 2-мя мастерами. Оба сервера берут с него данные.
Прокладывать сеть RS485, собирать данные в 210 с двух 110 - ну не хотелось бы
2025-03-27_12-51-27.png
К вопросу по А вот у вас на скринах <IP>.15 - что здесь 15 ?
В конфигурации Modbus Slave адрес контроллера по modbus задан 15-й