  1. #11

    По умолчанию

    Сейчас этот макрос почему-то недоступен

  2. #12

    По умолчанию

    Адреса регистров там до 22000 максимум, если с хекса конвертить. Сверьтесь с руководством на ПЧ.

  3. #13

    По умолчанию

    Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bormo Посмотреть сообщение
    Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?
    Ну если пытаетесь считать несуществующие регистры, то да... Что он вам должен ответить?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bormo Посмотреть сообщение
    Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?
    Не добавляйте сразу кучу регистров - проверьте связь с одним параметром, например 0x2103 (входное напряжение)

  6. #16

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо, буду проверять.

  7. #17

    По умолчанию

    В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bormo Посмотреть сообщение
    В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?
    Да, надо перевести в десятичную

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bormo Посмотреть сообщение
    CTW-49999- Регистр командного слова
    Это адреса от старого ПЧВ, который Danfoss FC, а судя по параметрам ПЧ это новый ПЧВ[M01], который Veda VF.
    Там в менеджере компонентов есть отдельный шаблон для новых, адресация вся другая.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2025-03-26 165231.png 
Просмотров:	21 
Размер:	7.6 Кб 
ID:	82690
    Последний раз редактировалось Caelus; 26.03.2025 в 12:56.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bormo Посмотреть сообщение
    В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?
    Вот, файлик с маской VEDA VF-101-
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось lord2210; 27.03.2025 в 14:24.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПР200 по оптоволокну.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 23.07.2023, 10:15
  2. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  5. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •