Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Проблемы с RS485

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с RS485

    Всем добрый день.

    Случилась странная проблема. Имею оборудование - 2 устройства, которые принимают и отправляют команды интерфейсом RS232 по собственному протоколу обмена. Также имею контроллер ОВЕН ПЛК200, который имеет на борту RS485. Для общения с этими устройствами приобрел 2 преобразователя RS485-RS232. Я уже работал с этим оборудованием но на предыдущей версии ПЛК200 (которая работала в кодесис 3.5.14), тогда проблем не было. Сейчас почему-то команды с ПЛК упорно не доходят до устройств.

    Если проверять отправку команд с ПЛК следующей схемой: ПЛК(485) <-> RS485-RS232 <-> DB-USB <-> ПК, то Все четко, на ком-порт ПК приходят правильные команды, которые я и хотел отправить в правильном формате для оборудования. Отправляю ЭТУ ЖЕ команду (которую отправил с ПЛК) следующей схемой: ПК <-> USB-DB9 <-> Оборудование - все работает как часы, по команде происходит требуемое действие от оборудования, ответ также приходит обратно.

    Таким образом, формат посылки верный, параметры последовательного порта также верные, подключение тоже. Команда с ПК доходит до оборудования и оно ведет себя как надо, но с ПЛК почему-то не хочет работать, даже команда не доходит, иначе я бы увидел поведение оборудования соответствующее данной команде (это я к тому, что возможно Вы предположите, что я просто не получаю ответ, а команда доходит).

    Помогите разобраться, заранее всем спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,324

    По умолчанию

    костер, бубен, камлание, овечку туда еще... Установите ПК непосредственно на оборудовании и слушайте порт при работе ПЛК200. там и начинать поиски...

  3. #3

    По умолчанию

    Не понятно, на ПЛК написана программа, которая управляет модулями по не стандартному протоколу?
    И зачем скрывать, что за модули и протокол?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, верно. На ПЛК реализована программа, которая отсылает команды и принимает ответ от устройств.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    костер, бубен, камлание, овечку туда еще... Установите ПК непосредственно на оборудовании и слушайте порт при работе ПЛК200. там и начинать поиски...
    Не совсем понял Ваш ответ. Я и так могу послушать, что отправляет ПЛК. Или вы имеете в виду сниффер?

  6. #6

    По умолчанию

    Обычно преобразователи RS232-RS485 имеют хитрую схему питания и чаще всего используют потенциал какого-нибудь вывода из числа (DTR, RTS и т.д.).
    При использовании USB-DB9 (эти все сигналы присутствуют) проблем с питанием нет. А вот выделить питание из RS485 без дополнительного БП не получится.
    RS232 порты управляемых устройство в большинстве своем имеют только сигналы TxD, RxD, GND и использовать их для создания питающего напряжения не получиться.
    Последний раз редактировалось EFrol; 24.03.2025 в 15:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Обычно преобразователи RS232-RS485 имеют хитрую схему питания и чаще всего используют потенциал какого-нибудь вывода из числа (DTR, RTS и т.д.).
    При использовании USB-DB9 (эти все сигналы присутствуют) проблем с питанием нет. А вот выделить питание из RS485 без дополнительного БП не получится.
    Оборудование и преобразователи запитаны от одного БП, если вы это имели в виду

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexFF Посмотреть сообщение
    Оборудование и преобразователи запитаны от одного БП, если вы это имели в виду
    Замечательно! Можно узнать? Какой RS485-RS232 Вы используете?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Замечательно! Можно узнать? Какой RS485-RS232 Вы используете?
    ОВЕН АС3-М.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,324

    По умолчанию

    AlexFF вы на той же самой линии прослушиваете ПЛК при помощи ПК ? или на другой? - мелочь кроется в деталях...
    Сами нарисуйте что, где и как вы проверяете - увидите, где искать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    от Alex@gtk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 20:37
  2. си 8 utm17c01 cl.1 проблемы с RS485
    от Николаенко Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 20:39
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. ПЛК 110-60 (М02) проблемы с RS485.
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:43
  5. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •