    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прибор работает только если войти в режим программирования.
    Используется для включения компрессора в системе водоочистки.
    Вдруг перестал включаться компрессор. Я полезла в настройки, ничего не меняла.
    А компрессор заработал. Выхожу из режима программирования и он снова не включается. Счетчик считает нужное количество импульсов, пытается включить компрессор и обнуляется. Если войти в программирование - все работает.
    Помогите, пожалуйста, что нужно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Вдруг перестал включаться компрессор.
    и
    Я полезла в настройки, ничего не меняла.
    как вы логически приняли решение, что проблема в электронном устройстве? почему вы полезли в настройки? почему вы решили, что проблема в настройках?
    как электрически связан расходомер(?или что другое) - счётчик - компрессор?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, прибор работает только если войти в режим программирования.
    Используется для включения компрессора в системе водоочистки.
    Вдруг перестал включаться компрессор. Я полезла в настройки, ничего не меняла.
    А компрессор заработал. Выхожу из режима программирования и он снова не включается. Счетчик считает нужное количество импульсов, пытается включить компрессор и обнуляется. Если войти в программирование - все работает.
    Помогите, пожалуйста, что нужно сделать?
    Отправить в ремонт.
    Вы же сами не сможете заменить электролитические конденсаторы в схеме питания?

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик от счетчика воды работает - прозвонила , компрессор работает - включила напрямую в сеть. Включила воду, компрессор пытался включится, но тут же отключился. Подумала что сбились настройки импульсов( литров воды), нажала кнопку программирования и вдруг компрессор включился и накачал давление, как и требуется

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и

    как электрически связан расходомер(?или что другое) - счётчик - компрессор?
    Импульсный счетчик считает литры воды. На 4х литрах должен сработать СИ и включить на 20 секунд компрессор

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Отправить в ремонт.
    Вы же сами не сможете заменить электролитические конденсаторы в схеме питания?
    А как зависят конденсаторы и режим работы? Ведь в режиме программирования прибор работает как надо. А вот если я выхожу из этого режима, он перестанет выполнять поставленные задачи.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    А как зависят конденсаторы и режим работы? Ведь в режиме программирования прибор работает как надо. А вот если я выхожу из этого режима, он перестанет выполнять поставленные задачи.
    А пусть СИ8 постоянно работает в режиме программирования.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    Импульсный счетчик считает литры воды. На 4х литрах должен сработать СИ и включить на 20 секунд компрессор
    В смысле, каждые 4 импульса(по-вашему литра) должно включиться ВУ(выходное устройство СИ8) на 20 секунд?
    При этом счётчик считает суммарное количество импульсов(литров) за всё время работы или каждый раз показания сбрасываются в "0" достигая значения "4"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В смысле, каждые 4 импульса(по-вашему литра) должно включиться ВУ(выходное устройство СИ8) на 20 секунд?
    Да

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    При этом счётчик считает суммарное количество импульсов(литров) за всё время работы или каждый раз показания сбрасываются в "0" достигая значения "4"?
    Сбрасываются в ноль

  10. #10

    Smile

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А пусть СИ8 постоянно работает в режиме программирования.
    Пока так и происходит. Но я хочу понять что не так. У нас в поселке часто выключают электричество, подумала - может какие-то настройки сбились…(((
    Но похоже все таки конденсаторы. Попробую перепаять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •