Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК110(М02) медленная работа ФБ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110(М02) медленная работа ФБ

    Здравствуйте . Столкнулся с проблемой ,решение нигде найти не могу.
    Есть ПЛК110
    модули МУ210-402 и МВ210-101 подключенные по Ethernet
    СП310 подключенная по 232
    ПЧ подключеные по RTU
    Писал программу и добавлять постепенно ФБ в итоге когда все начал откатывать вместе возникла проблема при изменение данных на входе ФБ выходные данные меняются в течении 2-3 секунд. Итого по всем алгоритмом идут задержки и программа как будто подвисает. Подскажите вопрос в железе или в коде искать? Код переписывал несколько раз упрощал и усложнял результат тот же.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно добавить в Конфигурацию ПЛК узел "Statistic" и посмотреть в режиме онлайн-отладки там время загруженность ПЛК.
    Если высокая - то тогда проблема в коде.
    Если низкая - то тогда надо искать дальше.
    А то же мы даже не знаем, о каком ФБ идёт речь.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stkz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте . Столкнулся с проблемой ,решение нигде найти не могу.
    Есть ПЛК110
    модули МУ210-402 и МВ210-101 подключенные по Ethernet
    СП310 подключенная по 232
    ПЧ подключеные по RTU
    Писал программу и добавлять постепенно ФБ в итоге когда все начал откатывать вместе возникла проблема при изменение данных на входе ФБ выходные данные меняются в течении 2-3 секунд. Итого по всем алгоритмом идут задержки и программа как будто подвисает. Подскажите вопрос в железе или в коде искать? Код переписывал несколько раз упрощал и усложнял результат тот же.
    Очень частая ошибка - это обращение к ФБ, которой нужно время для выполнения свой задачи (обычно такие имеют выход Done или Complete), и далее реализуют цикл ожидания этого ответа. В итоге выполнение зависает на этом цикле, пока не будет получен ответ. При кооперативной многозадачности это недопустимо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stkz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте . Столкнулся с проблемой ,решение нигде найти не могу.
    Есть ПЛК110
    модули МУ210-402 и МВ210-101 подключенные по Ethernet
    СП310 подключенная по 232
    ПЧ подключеные по RTU
    Писал программу и добавлять постепенно ФБ в итоге когда все начал откатывать вместе возникла проблема при изменение данных на входе ФБ выходные данные меняются в течении 2-3 секунд. Итого по всем алгоритмом идут задержки и программа как будто подвисает. Подскажите вопрос в железе или в коде искать? Код переписывал несколько раз упрощал и усложнял результат тот же.
    Посмотрите не добавляли ли задачи с вызовом например 200-500 мс, может сильно тормозить. Часто бывает у новичков.

  5. #5

    По умолчанию

    Немного непонял. Можно чуть подробнее?

  6. #6

    По умолчанию

    Вызов задач не добавлял , конфигурация задач свободная работа без сторожевого таймера .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stkz Посмотреть сообщение
    Вызов задач не добавлял , конфигурация задач свободная работа без сторожевого таймера .
    Тогда выкладывайте проект, в Расширенных настройках, значок Добавить файл и подробности где смотреть.

  8. #8

    По умолчанию

    изменил конфигурацию задач на циклическую и все стало быстреее)))

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stkz Посмотреть сообщение
    изменил конфигурацию задач на циклическую и все стало быстреее)))
    Надо было удалить все задачи и статистикой проверить длительность цикла.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 19:44
  2. Работа по SMS с ПЛК110.
    от АлексейЕльцов в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 13:58
  3. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  4. медленная работа SCADA
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 20:02
  5. SCADA -> tcp\ip -> OWEN-150. медленная загрузка.
    от Роман26 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •