Да это как раз СРК-М2 - ERROR: incorrect Transaction ID.
"В расширенном логе должны быть буфер отправки и приема." - это как посмотреть - расширенный лог?![]()
Да это как раз СРК-М2 - ERROR: incorrect Transaction ID.
"В расширенном логе должны быть буфер отправки и приема." - это как посмотреть - расширенный лог?![]()
Последний раз редактировалось ygrik911; 24.03.2025 в 09:30.
Только лучше упростить проект до одного устройства с одним тегом. Так будет понятнее.
Да спасибо за инфо. Только есть одна проблемка - работающий проект на данный момент, нельзя остановить более чем на 3 минуты. Соответственно создать расширенный лог сейчас не получается...
Может есть ещё какие-нибудь методы диагностики на работающей системе, без остановки её?
У вас СРК с Ethernet портом? В общем какая линия связи?
Wireshark попробуйте
Да, SCADA СРК опрашивает через ethernet порт (TCP/MODBUS)
А что за модель СРК? что-то я не видел с Ethernet их, или упустил.
Ну вот по вашему М2
И где у вас тут Ethernet ?Интерфейс связи с интерфейсными модулями 2-х проводной RS485
Интерфейс связи с верхним уровнем системы мониторинга 2-х проводной RS485
Судя по всему, вы опрашиваете его через преобразователь протокола Modbus TCP - Modbus RTU. Все претензии к преобразователю тогда. Если он Transaction ID игнорирует.
Последний раз редактировалось melky; 25.03.2025 в 08:26.
а, не досмотрел Интерфейс Ethernet
ну у вас два варианта без остановки системы. 1 - WireShark, как писали выше.
2. Если вы можете остановить линию опроса в MS4D. Себе на ПК развернуть по быстрому RapidScada и настроить опрос там. Она показывает полные логи запросов и ответов по умолчанию в hex формате. Если это СРК игнорирует Transaction ID думать как обойти. Как работает драйвер Modbus в MS4D не представляю.
Ну собственно в тех поддержку Master Scada напишите, можно ли там отключить контроль Transaction ID или нельзя?