Тема: Переход MS с версии 1.3.5 на версию 1.3 (ошибки)

  1. #11

    По умолчанию

    Да это как раз СРК-М2 - ERROR: incorrect Transaction ID.

    "В расширенном логе должны быть буфер отправки и приема." - это как посмотреть - расширенный лог?
    Последний раз редактировалось ygrik911; 24.03.2025 в 09:30.

  2. #12

  3. #13

    По умолчанию

    Только лучше упростить проект до одного устройства с одним тегом. Так будет понятнее.

  4. #14

    По умолчанию

    Да спасибо за инфо. Только есть одна проблемка - работающий проект на данный момент, нельзя остановить более чем на 3 минуты. Соответственно создать расширенный лог сейчас не получается...
    Может есть ещё какие-нибудь методы диагностики на работающей системе, без остановки её?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    У вас СРК с Ethernet портом? В общем какая линия связи?

  6. #16

    По умолчанию

    Wireshark попробуйте

  7. #17

    По умолчанию

    Да, SCADA СРК опрашивает через ethernet порт (TCP/MODBUS)

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    А что за модель СРК? что-то я не видел с Ethernet их, или упустил.

    Ну вот по вашему М2

    Интерфейс связи с интерфейсными модулями 2-х проводной RS485
    Интерфейс связи с верхним уровнем системы мониторинга 2-х проводной RS485
    И где у вас тут Ethernet ?
    Судя по всему, вы опрашиваете его через преобразователь протокола Modbus TCP - Modbus RTU. Все претензии к преобразователю тогда. Если он Transaction ID игнорирует.
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2025 в 08:26.

  9. #19

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    а, не досмотрел Интерфейс Ethernet

    ну у вас два варианта без остановки системы. 1 - WireShark, как писали выше.
    2. Если вы можете остановить линию опроса в MS4D. Себе на ПК развернуть по быстрому RapidScada и настроить опрос там. Она показывает полные логи запросов и ответов по умолчанию в hex формате. Если это СРК игнорирует Transaction ID думать как обойти. Как работает драйвер Modbus в MS4D не представляю.

    Ну собственно в тех поддержку Master Scada напишите, можно ли там отключить контроль Transaction ID или нельзя?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 07:36
  2. Переход с версии 1.2.16.26863 на версию 1.3
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 04:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 21:13
  4. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15