Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ЛОГИКА СПТ-943, 961.

  1. #1

    Question ЛОГИКА СПТ-943, 961.

    Добрый день, есть 1 GPRS модем для узла, где установлены 3 тепловычислителя СПТ, вопрос как можно подключить их к 1 модему?
    Два СПТ 943, один - 961. Так же GPRS модем имеет аппаратный разветвитель сигнала RS-232, у нас он работает на постоянную основу в АССОИ, а так же приостанавливает запись в БД, если начать опрос через Пролог.

  2. #2

    По умолчанию

    СПТ можно в СП-сеть повязать, соединив их через Х3/Х4 (при условии, что хотя бы один из них свободен, разумеется). Модем подключается к Х2 любого из них, разветвитель не нужен.
    Последний раз редактировалось imaex; 14.03.2025 в 09:31. Причина: уточнение

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    Назначить разные адреса NT (если не ошибся с параметром) для СПТ и опрашивать учитывая адреса. Насколько помню, там даже по RS232 можно несколько приборов опрашивать. Важна только длина линий.

  4. #4

    По умолчанию

    Хорошо, но суть в том, что для нашей схемы у двух приборов разные схемы подключений, может есть у кого пример?
    Что касаемо NT и Спцфк, то они настроены, по конфигу все понятно.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, разветвитель идет в Moxa NPort, но у нас еще есть сторонний потребитель данных - иногородний филиал. Это их инициатива, установка такой схемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    Тогда рисуйте схему. И предоставьте схемы приборов точные. Там после 943 и 961 через точки еще модификации идут. Если ИД приборов укажете, тоже будет полезным.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Назначить разные адреса NT
    NT - это не для этих приборов. В общем, я уже всё написал, что нужно сделать. Документацию прочитать, провода протянуть и настройки в 003/004 прописать - это сами.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    К магистрали может быть подключено до 30 абонентов. Каждому абоненту должен быть задан уникальный адрес из диапазона от 0 до 29. Адреса рекомендуется назначать от нуля подряд, без пропусков.
    из доки на -тепловычислители СПТ961, СПТ961М, СПТ961.1, СПТ961.2;
    з.ы. ну может с какими-то другими перепутал. Но адресация в них есть.

    943 если не ошибаюсь имеет другой протокол магистральный М4 - у него как раз и есть адрес NT
    Последний раз редактировалось melky; 14.03.2025 в 11:17.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    из доки на -тепловычислители СПТ961, СПТ961М, СПТ961.1, СПТ961.2;
    943 если не ошибаюсь имеет другой протокол магистральный М4 - у него как раз и есть адрес NT
    Ошибаетесь. NT - это у старых приборов типа 941, 741 и т.п. 943 - это из новых, у него даже эзернет есть. Сделано, правда, всё кривовато. Может и поменялось что, я пару лет назад интересовался.

    ЗЫ: Судя по РЭ, ничего не поменялось:
    Прием и передача данных по всем интерфейсам осуществляется в соответствии с магистральным
    протоколом (www.logika.spb.ru Магистральный протокол СПСеть), по интерфейсу RS485 возможен
    также обмен данными по протоколу Modbus RTU (см. там же).
    А 2 года назад писали, мол "дорабатываем ещё".
    Последний раз редактировалось imaex; 14.03.2025 в 11:33.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    из доки на -тепловычислители СПТ961, СПТ961М, СПТ961.1, СПТ961.2;
    Но адресация в них есть.
    Есть, конечно. Но не NT.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-100, не отрабатывает логика
    от TaPX в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2025, 11:52
  2. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  3. Логика работы ФБ TON
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:26
  4. ПЛК + Логика СПГ761
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:58
  5. Екон + Логика 742
    от pasha8931 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 16:11

Ваши права