Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЛК110[М02] программная перезагрузка.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110[М02] программная перезагрузка.

    Здравствуйте, подскажите можно ли как-то реализовать самостоятельную перезагрузку ПЛК. Проблем в систематическом пропадании связи с ПК на котором установлена SCADA. Лечится простой перезагрузкой сперва ПЛ потом ПК. Сам ПЛК при этом продолжает работать зависает только Ethernet модуль.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    А ПК то зачем перегружать при этом ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,859

    По умолчанию

    Согласен с melky
    Проблема в этой скаде а не в плк 90%

    9% - если в ПЛК юзером неудачно юзается syslibsocket
    1% оставляю на прошивку от Овена в свете последних обнаруженных трындецов

    Если скада работает в стиле - открыл порт, опросил, закрыл, опять открыл и тд и тп - копайте саму скаду

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите можно ли как-то реализовать самостоятельную перезагрузку ПЛК.
    Здравствуйте. Попробуйте использовать системную библиотеку SysLibPlcCtrl.lib.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    ... можно ли как-то реализовать самостоятельную перезагрузку ПЛК...
    Код:
    WHILE TRUE DO
        ;
    END_WHILE

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Код:
    WHILE TRUE DO
        ;
    END_WHILE
    И ПЛК у вас упадёт в стоп, а не в перезагрузку.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    И ПЛК у вас упадёт в стоп, а не в перезагрузку.
    вы сохранили загрузочный, запустили этот код и не можете подключиться без тумблера в СТОПе? ))

  8. #8

    По умолчанию

    Валенок, я считаю это вредным советом.
    Срабатывание сторожевого таймера это не штатная ситуация и предназначено оно для других целей. В каком состоянии у вас исполнительные механизмы в момент принудительного "зависания"? Штатно ли запустится программа после перезагрузки и запустится ли вообще? Если не запустится, то будет ли связь с ПЛК чтобы перезапустить его другими способами?
    Возможно использовать сторожевой таймер не по назначению, но это не значит что делать это нужно. Должны быть встроенные механизмы перезагрузки.
    И вообще это лечение симптомов а не причины. Связь так и будет зависать.
    А у топикстартера классический вопрос в стиле "Проблема XY".

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Срабатывание сторожевого таймера это не штатная ситуация и предназначено оно для других целей. .
    Каких?


    И вообще это лечение симптомов а не причины
    ТС хочет перезагрузки. Копаться он не хочет - см. выше пост#2


    В каком состоянии у вас исполнительные механизмы в момент принудительного "зависания"?
    Пофиг. Не могу найти вопроса от ТС - "хочу сохранить выходы на время перезагрузки". Не укажете где разглядели этот вопрос?
    ТС хочет перезагрузки. Копаться он не хочет - см. выше пост#2 (C)


    Должны быть встроенные механизмы перезагрузки.
    Все должны быть красивыми здоровыми и богатыми. И? Спуститесь на землю и предлагайте варианты здесь и сейчас.
    Программирование - это реализация отсутствующего желаемого с использованием текущего.
    Что эти "механизмы" сделают относительно пользовательского проекта?


    И вообще это лечение симптомов а не причины. Связь так и будет зависать.
    А у топикстартера классический вопрос в стиле "Проблема XY".
    ТС хочет перезагрузки. Копаться он не хочет - см. выше пост#2 (C) (C)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите можно ли как-то реализовать самостоятельную перезагрузку ПЛК. Проблем в систематическом пропадании связи с ПК на котором установлена SCADA. Лечится простой перезагрузкой сперва ПЛ потом ПК. Сам ПЛК при этом продолжает работать зависает только Ethernet модуль.
    Осталось только решить каким образом программно в ПЛК определить "зависание Ethernet модуль".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Плк110-60 постоянная перезагрузка
    от Nik2019 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 08:13
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 14:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:26
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 18:19
  5. программная перезагрузка плк
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 05:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения