Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45

Тема: ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,039

    По умолчанию

    Виктор_65 я повторяю свой вопрос - что и где меняет ваш Андрей для восстановления показаний? он что, глухой или немой у вас?

    И на ваших скринах покажите что между чем меняется. Вот, роутер уже другой, не объявленный ранее

  2. #42

    По умолчанию

    В СКАДУ(к диспетчеру) получается не только данные счетчика через ПЛК идут, они местами не меняются (температуры, уставки)? По идее проблема в ПЛК, нужно его обходить. Скорее всего можно и через роутер, раз есть 232. Только программисту нужно настройку обмена в СКАДе подправить.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    Скорее всего можно и через роутер, раз есть 232.
    Формально может и можно, а по факту неизвестно. Плохо, что ни на сайте iRZ, ни на сайте их партнёров из Radiofid, ни вообще в рунете указанная ТС модель "IRZ QC1 RUH Router" не ищется.
    Однако, если это из того же примерно поколения, что и RUH2/RUH2B, то там не работает. Несмотря на наличие 232/485 и заявленной возможности.

  4. #44

    По умолчанию

    Обратите внимание.
    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Все данные что ПЛК получает от своих модулей, всё на месте, на панели оператора (на объекте) информация полная. Показания теплосчётчика на ней не отображаются, всё уходит в ОДС.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    440

    По умолчанию

    Опрашивайте взлет напрямую и передвайте в ОДС минуя ПЛК, это связь и опрос межлу ПЛК и взлетом плохо работает, сталкивался с таким.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Теплосчётчик с modbus rtu
    от fffredi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 13:12
  2. МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  4. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  5. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •