Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Китайские ПЧ Modbus зависает.

  1. #1

    По умолчанию Китайские ПЧ Modbus зависает.

    Здравствуйте. Может кто знает почему может зависать связь с частотником. В общем, ПЛК110 - на Rs-485-1 сидит 15 китайских частотников (сако) - (всё в одном шкафу). Во время работы всех ПЧ минут через пять (при наилудших таймингах, которые смог подобрать) один(иногда 2-3) рандомных ПЧ перестают опрашиваться - не отвечают на запросы и на команды. Помогает только отключение питания ПЧ. Вопрос: какова может быть причина зависания(помехи или на линии что-то не то сигналами?), я почему-то думал, что если какая помеха, то он не должен совсем прекращать потом опрос или это нормально для многих ПЧ или только для таких?
    п.с. До зависания максимум одна-две ошибки 81 в минуту на 15 ПЧ - наилучший вариант: 2400, фрайминг тайм 100, т.е. он какое-то время можно сказать нормально работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Хоть какие то меры по уменьшению помех от ПЧ приняты?

  3. #3

    По умолчанию

    Читал на форумах, что одна из модификаций контроллера от очень известного европейского производителя затыкается наглухо при частых опросах. Я такого на нём не наблюдал, тем не менее...
    Может, есть возможность остановить все ПЧ на некоторое время? Тогда будет видно влияние помех, от результата уже плясать дальше.

  4. #4

    По умолчанию

    Только специальный экранированный витой кабель. Заземлял. Пробовал и обычной витухой напрямую кидать, чтобы ни с чем не соприкасалось, сигнал не смотрел после этого, но по ошибкам также (может даже хуже). Там походу всё излучает. Пробовал с терминальными резисторами и без - разницы не заметил, также подцеплял резисторы других номиналов - смотрел осциллографом - вроде изменений нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Опрос пробовал значительно увеличивать - и почему-то даже хуже становилось. На счет остановки - зависаний не замечал, смотрел осциллографом помех никаких нет. Но понаблюдаю я обязательно - спасибо за идею. А так вообще, заказали пяток получше частотников - заменю, посмотрю как они себя будут вести.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Balbero4nik_Mihail Посмотреть сообщение
    Только специальный экранированный витой кабель. Заземлял. Пробовал и обычной витухой напрямую кидать, чтобы ни с чем не соприкасалось, сигнал не смотрел после этого, но по ошибкам также (может даже хуже). Там походу всё излучает. Пробовал с терминальными резисторами и без - разницы не заметил, также подцеплял резисторы других номиналов - смотрел осциллографом - вроде изменений нет.
    мысли вслух - а что если кабель засунуть в экранированный металлорукав?
    хотя никак не могу догнать - если все проивзодители ПЧ знают о том, что ПЧ фонит во все стороны не хуже, чем уран-238, почему все клемники с сигналами, всякие платы интерфейсов всё равно располгаются вблизи силовых кабелей и силовых элементов? без всяких экранов металлических, без какой либо защиты...
    даже ввод кабелей с одной стороны и сами же болт кладут на свои рисунки, где типа расстояние не менее 20 сантиметров или пересечение кабелей делать под прямым углом (как вообще я могу это в шкафу сделать? только сверлить дырку в монтажной плате и сигнальный кабель вытаскивать сзади шкафа?)

  7. #7

    По умолчанию

    Можно попробовать отключать по одному от RS485, и посмотреть на каком кол-ве ошибки пропадут. И потом уже отрабатывать ошибку при добавлении....
    Потому, как не ясно...может и при 5 ПЧ будут ошибки....Тут бы конечно, лучше применить софт ПК, для выявления ошибок.
    Даже если все ПЧ Китайцы, при таком кол-ве лучше брать с хорошей поддержкой от производителя, их не так уж много, но они есть.
    У Вас идеальный случай - один производитель, это уже хорошо.
    Достались, как то, по наследству два "китайца" (INSTART и VEMPER) и один кореец (Дельта), Китайцы отказывались в паре работать, мало того они "ложили" всю сеть. Только глянув на установку платы RS485, можно понять, где и как они собираются.
    Последний раз редактировалось GSA; 07.03.2025 в 20:40.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Вот честно интерсно ловил косяки с модбасом на овене, семене, омроне но не разу на китайском веконе как так?
    Это при любом исполнение сетки даже простым 2х жильным проводом
    Последний раз редактировалось жекон; 09.03.2025 в 07:46.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Вот честно интерсно ловил косяки с модбасом на овене, семене, омроне но не разу на китайском веконе как так?
    Это при любом исполнение сетки даже простым 2х жильным проводом
    плохая примета, следующий будешь ты запомни этот каммент

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    плохая примета, следующий будешь ты запомни этот каммент
    Спасибо добрый человек))))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. Китайские термопары К-типа
    от omelon в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 10:59
  3. Зависает СПК
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:24
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •