Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК210-02-CS leftside rightside

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-02-CS leftside rightside

    Добрый день! Контроллер ПЛК210-02-CS. До замены стоял ПЛК210-02. Обновил таргет до 3.5.17.33 При онлайне программа не видит laftside. В проекте прописан plc210-11. После обновления устройства до PLC210-12 в онлайне нормально читается rightside -12, а leftside-11 так и остается и заменить его не на что. (При выборе обновить устройство ничего кроме 11-го нет). при обновлении plc до plc-210-14, rightside обновляется до 14, а leftside так и остается 11. как быть, подскажите

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Добрый день.

    Контроллер ПЛК210-02-CS. До замены стоял ПЛК210-02.
    Видимо, ПЛК210-12, а не -02?

    а leftside-11 так и остается и заменить его не на что.
    Так и должно быть.
    Для ПЛК210-11, -12 и -14 используется левая плата с обозначением LeftSide-11.
    Для ПЛК210-13 используется левая плата с обозначением LeftSide-12.

    При онлайне программа не видит laftside
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки вашего контроллера.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. С левой и правой платой разобрался. Теперь другая проблема: проект адаптировал с SP14 до SP17. В онлайне в проекте видно, что идет опрос приборов Modbus RTU по 5 порту контроллера. Но на панели СП307, которая соединена с ПЛК по TCP эти приборы стоят в статусе: нет связи. Опрашивал их ОРС сервером от ИнСат - теги читаются. Приборы: ПЧ Данфосс и две управляемые задвижки Аума. рис1.png. На старом проекте все было нормально - приборы RS485 Modbus RTU в панели отображались нормально. При компиляции проект пишет: Неявная конверсия из типа со знаком int в тип без знака word: возможно изменение знака., в столбце Объект ссылка на: Slave_to_SP307. рис2.png Может здесь какой то затык?
    Последний раз редактировалось siv4@yandex.ru; 19.03.2025 в 13:58.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Отправил на support@owen.ru Тел. связи +79179451486 Игорь. AnyDesk - готов. Завтра буду на объекте с ПЛК с 10.00 по МСК

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2025, 11:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2024, 19:20
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2024, 07:24
  4. ПЛК210-04rk модуль LeftSide-01 не активный
    от Alexander Ushakov в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 10:34
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •