Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Зависание СП310-Р

  1. #1

    По умолчанию Зависание СП310-Р

    Всем доброго времени суток!
    Возникла проблема с панелью - при переходе между экранами (либо при вызове всплывающих окон) начала виснуть секунд на 10-20. Потом переходит и продолжает работать. При этом на экране графиков например, графики пишутся нормально, без зависаний. До этого панелька работала нормально, около года. Связана по modbus с ПЛК210. Проект писался на конфигураторе v2.d3k-5
    Было ли у кого-нибудь что-то подобное?

  2. #2

    По умолчанию

    Обычно тормоза возникают при обращении панели к несуществующим регистрам.
    Как вариант - удалять по частям элементы с экранов и искать проблемные

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Обычно тормоза возникают при обращении панели к несуществующим регистрам.
    Как вариант - удалять по частям элементы с экранов и искать проблемные
    Так панель раньше работала нормально и вдруг перестала.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Так панель раньше работала нормально и вдруг перестала.
    Но не сказано, что с этим же ПЛК и с теми же проектами в ПЛК и панели.
    Просто раньше где-то с кем-то нормально работала. А теперь "Проект писался на конфигураторе v2.d3k-5" и капут..
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Просто стырили "ненужный" модуль, обращение к нему из панели есть, а модуль давно на озоне... Как вариант)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Но не сказано, что с этим же ПЛК и с теми же проектами в ПЛК и панели.
    Просто раньше где-то с кем-то нормально работала. А теперь "Проект писался на конфигураторе v2.d3k-5" и капут..
    Ну я к тому что он изначально писался на этом конфигураторе. Проект обновлялся осенью, но там мизерные изменения, пара лампочек. ПЛК не менялся.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КонстантинСт Посмотреть сообщение
    Ну я к тому что он изначально писался на этом конфигураторе. Проект обновлялся осенью, но там мизерные изменения, пара лампочек. ПЛК не менялся.
    Возможно не тот регистр или бит подцепили к визуализации лампочки. Залейте старый проект, проверьте скорость реакции...

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КонстантинСт Посмотреть сообщение
    Ну я к тому что он изначально писался на этом конфигураторе. Проект обновлялся осенью, но там мизерные изменения, пара лампочек. ПЛК не менялся.
    Достаточно одной таблЭтки... В смысле лампочки привязанной к не существующему регистру в ПЛК и все - капут
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Возникла проблема с панелью - при переходе между экранами (либо при вызове всплывающих окон) начала виснуть секунд на 10-20. Потом переходит и продолжает работать.
    Если бы проблема была в регистрах, то проблема была бы всегда. и никто бы не продолжал потом работать, как нив чем не бывало.
    если зависание строго в одном месте, то таки да, может связано и с регистром. панель же опрашивает только те, что на текущем экране?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если бы проблема была в регистрах, то проблема была бы всегда. и никто бы не продолжал потом работать, как нив чем не бывало.
    если зависание строго в одном месте, то таки да, может связано и с регистром. панель же опрашивает только те, что на текущем экране?
    Не совсем понял последний вопрос. Ну вот к примеру если мы не на экране графиков, то графики все равно пишутся. Касаемо место, где зависание - речь идет о любом переходе между экранами с любого другого экрана. Плюс когда открываешь окно для изменения уставки. А насчет лампочки - там стоит обычный регистр, не системный, из адресного диапазона указанного в руководстве.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зависание при загрузке СПК 110[МО1]
    от fedja1475@bk.ru в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 15:38
  2. СП310Р и МЭ210-701 зависание дааных на СП310.
    от shmelevi@mail.ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 14:05
  3. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  5. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •