Тема: МК110-224.8Д.4Р и кнопки без фиксации

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,301

    По умолчанию

    Как я скажу ещё про какие то релюшки заказчику то он рад не будет
    безопасность не?
    Не, ну я понимаю, когда используют модули SIL или модули сидят на шине ПЛК. Но тут через Modbus и творить такое, такое себе удовольствие.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    Имею МК110-224.8Д.4Р(далее МВВ) и устройство Master которое опрашивает МВВ. К дискретным входам МВВ подключены две кнопки без фиксации, одна нормально разомкнутая, а другая нормально замкнутая( "грибки" Старт и Стоп). Вопрос: как гарантировано "поймать" замыкание-размыкание кнопок? Кнопка активируется оператором на достаточно короткое время и возможна такая ситуация что даже быстро опрашивая регистр битовой маски входов МВВ возможно пропустить событие нажатия кнопок, тем более на линии RS-485 "висят" ещё пару МВВ.
    Второй вариант это опрашивать счётчики входов. Но тут встаёт вопрос помех и ложных срабатываний. Как лучше реализовать задачу в данной конфигурации?
    Можно использовать R_TRIG, который включает SR/RS триггер. Скорости опроса МВВ в любом случае хватит. Сомневаюсь, что оператор способен нажать кнопку меньше, чем на 100 мс.
    Аварийную кнопку на модуль МВВ лучше не подключать, если отваливается RS-485, то и ничего не сработает.
    Либо подключить аварийку на вход контроллера-мастера, либо использовать реле безопасности, чтобы аварийная цепь работала без контроллера (например, по аварийке отключается силовое питание оборудования).

    П.с.: перечитал, возможно речь была не про кнопку аварийного останова
    Последний раз редактировалось Party3AH; 28.02.2025 в 15:46.
    Инженер-программист АСУ

  3. #13

    По умолчанию

    Для модуля 8Д.4Р с кнопкой "Стоп" лучше использовать функцию "И":
    МК110-8Д_4Р.JPG

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    безопасность не?
    Не, ну я понимаю, когда используют модули SIL или модули сидят на шине ПЛК. Но тут через Modbus и творить такое, такое себе удовольствие.
    Данные кнопки запускают останавливают рабочий цикл. Ещё есть аварийная бАльшая красная кнопка с фиксацией которая рвёт питание на весь аппарат если что то идёт не так. Так что не всё так плохо.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Можно использовать R_TRIG, который включает SR/RS триггер. Скорости опроса МВВ в любом случае хватит. Сомневаюсь, что оператор способен нажать кнопку меньше, чем на 100 мс.
    Аварийную кнопку на модуль МВВ лучше не подключать, если отваливается RS-485, то и ничего не сработает.
    Либо подключить аварийку на вход контроллера-мастера, либо использовать реле безопасности, чтобы аварийная цепь работала без контроллера (например, по аварийке отключается силовое питание оборудования).

    П.с.: перечитал, возможно речь была не про кнопку аварийного останова
    Кнопка останова не аварийная. Данные небольшие кнопки-грибки без фиксации предназначены для рутинного запуска-останова рабочего цикла оператором. Имеется и нормальная аварийная кнопка , которая отрубает питание на агрегат.
    А по кнопкам... В общем ни к каким хитрым схемам и алгоритмам не пришлось прибегать. Скорости опроса модулей и времени нажатия кнопок хватает что бы поймать событие от кнопок и их обработать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  2. "Залипание" кнопки без фиксации
    от alexfromnn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 14:44
  3. MTB2-F02 Модуль фиксации контактов
    от Andrew_Stranger в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:52
  4. Зона выбора без фиксации
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 17:39
  5. Кнопка без фиксации
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •