Тема: СП310 Не работают макросы

  1. #1

    По умолчанию СП310 Не работают макросы

    В общем не по воле моей а по воли злого кока связался я с панель. СП310 и взбрело мне в голову получить регистр обработать и записать его в область халяльную, HMI'ную, и открыл я ман прочитав про макросы, а после и сам редактор самим дьяволом созданный , ибо компиляция творения моего не только по меню правой кнопки в дереве проекта происходит но ещё и при закрытии оного.

    в общем не вышло у меня с наскоку одолеть лихо дивное, и глянул я что пример к функции расписан, считай как сам писал, и возомнил я что руки у меня кривые сделав копипаст и обломался, ибо и тут в примере компиляция не проходит. Чудо сие ругается что переменную extern найти не может, як вчерашний день, в связи с чем вопрос имеется у меня, кто сталкивался и как решил ? Али сразу забили на данный функционал ?

    Скрин , смонтаженный прилагаю дабы видеть и текст и ругонь адсткую :

    Вложение 82218
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Надо создать макрос и вызвать его через ФО, например раз в секунду, а не писать текст в глобальном макросе.

    Тоже самое будет, если поставить дисплей 4х -адрес регистра ( 3х -адрес регистра) и потом скопировать 1 Копирование регистров.jpg
    через ФО в регистр PSW300, при чём можно проверить даже в Онлайн-эмуляции, не заливая в панель.
    Можно скопировать сразу группу регистров, указав начальный адрес и кол-во регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 11:30.

  3. #3

    По умолчанию

    Я начал читать всего лишь перевую строку вашего ответа чтобы понять, что вы не читали вопрос и не смотрели скрин, НЕ ПРОХОДИТ ДАЖЕ КОМПЕЛЯЦИЯ, какой вызов ?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,319

    По умолчанию

    1. Убедитесь, что в настройках проекта у вас добавлено Modbus TCP Slave устройство, которое вы планируете опрашивать.

    2025-02-28_6-41-05.png

    2. В макросе удалите строку с вызовом Read. Введите Read вручную и поставьте открывающую скобку - появится окно настройки запроса. Задайте его параметры и нажмите Ок.
    Последний аргумент запроса (адрес переменной, в которую будет помещено считанное значение) нужно будет прописать самостоятельно.
    После этого макрос скомпилируется, и, кстати, если теперь скопипастить в него пример из руководства - ошибок не будет.

    2025-02-28_6-42-13.png

    2025-02-28_6-46-11.png

  5. #5

    По умолчанию

    А подскажите где это шаманство в мануале написано ?
    Было понятно что не тянутся константы , но почему ...
    и да теперь они тянутся ахахахаха глюки на ровном месте ... как всегда ... 10 лет не брал в руки овен и ничего не поменялось
    Последний раз редактировалось Faster; 04.03.2025 в 09:55.

Похожие темы

  1. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  2. Сетевые настройки СП310 и Макросы
    от Фёдор74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 10:01
  3. работают ли макросы в симуляции СП300
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 01:38
  4. Макросы для КаСкады
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •