Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Частотный привод и дроссель для скважного насоса в частный дом.

  1. #1

    По умолчанию Частотный привод и дроссель для скважного насоса в частный дом.

    Всем доброго дня. Прошу помощи, у кого есть практика и знания. Очень мало информации по этой теме.
    В настоящее время частотное регулирование становится доступнее и начинает заходить в частные дома.
    В наличии есть скважина с однофазным насосом. Частотный преобразователь 3х фазный. Отключена защита от обрыва фаз, насос поддключен к двум выходным группам. Регулирование происходит. Пока работа была коротковременно.
    Длина кабеля 40 - 50 метров.
    Основной вопрос - как себя ведут однофазные насосы при длительной эксплуатации с частотным преобразователем и нужен ли однофазный моторный дроссель?

  2. #2

    По умолчанию

    А почему не применили однофазный частотник? Или трёхфазный насос?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А почему не применили однофазный частотник? Или трёхфазный насос?
    А разве есть однофазные частотники? Вход у них однофазный, но выход то трехфазный... Или чтото поменялось с 2000х?

  4. #4

    По умолчанию

    Изменилось. Не знаю, с какого года, но выпускаются частотники и для однофазных двигателей. Например, INNOVERT.
    К вопросу ТС, я думаю, моторный дроссель вреда точно не принесёт, тем более на длинном кабеле. Вряд ли удастся выяснить класс изоляции двигателя, а ВЧ иголки точно полезными для изоляции обмоток не будут. Насчёт экранированного кабеля ничего сказать не могу, никогда их не применяли, правда, и кабели у нас всегда гораздо короче.

  5. #5

    По умолчанию

    Однофазные есть, по входу и выходу, по сегодняшний день выпускают. В своей практике использовал такой лет пять назад Elhart. Вывод...лучше не брать, потеря мощности большая. Электронасос для масла даже не стартонул, только пищал. Возможно для каких то легких нагрузок и пойдет, типа вентилятора.

  6. #6

    По умолчанию

    ...и нужен ли однофазный моторный дроссель?
    Тут больше зависит от производителя и типа ПЧ, может использоваться ШИМ (дешевые, дополнительно могут ставится фильтра и дроссели), а может ступенчатая синусоида (дорогие, не требующие на выходе фильтров и дросселей).
    Последний раз редактировалось GSA; 22.02.2025 в 22:26.

  7. #7

    По умолчанию

    Ваш насос, вероятно, поршневой, и запускался на высокое давление? Ну или шестерёнчатый, не суть. Оттого и большой момент.
    Центробежный насос на малых оборотах имеет маленький момент, зависимость от оборотов квадратичная. Да и частота ниже 20 Гц смысла не имеет, насос практически напора не создаёт. Так что проблем скорее всего от этого не будет. Тем более, если работать будет с поддержанием давления, частотник будет поднимать частоту, пока давление не достигнет уставки, так что работа на низких оборотах практически исключена.

  8. #8

    По умолчанию

    Действительно насос использовал шестеренчатый Espansa 0.88, 0.37 кВт, без нагрузки.
    Немного поправлю Вас, у центробежного, напор - зависимость квадратичная от оборотов, а момент (мощность) - кубическая. (API11S2, ГОСТ 6134-2007)

  9. #9

    По умолчанию

    Тут есть ещё один момент. Есть частотники действительно однофазные, и двигатель подключается через фазосдвигающий конденсатор. При снижении частоты напряжение на обмотке, подключенной через конденсатор, естественно, падает, что и приводит к падению момента.
    Есть же частотники двухфазные, со сдвигом 90°. Это совсем другое дело.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	d8959000_35a1_11ed_8175_9d3de82f8c2f_184fb6eb_b168_11ef_b0f1_f768bd605c23.png 
Просмотров:	26 
Размер:	24.4 Кб 
ID:	82133
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	diagrama200_cond.jpg 
Просмотров:	29 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	82134

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,088

    По умолчанию

    Я бы добавил, такое много раз уже обсуждалось, некоторым насосам не желательно работать на пониженных оборотах, нарушается их нормальное охлаждение, смазка подшипников и др., в смысле, мне кажется с этого надо начинать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Моторный дроссель
    от Михаил Пинчук в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 03:07
  2. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  3. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:26
  4. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10
  5. Куплю б/у частотный привод
    от snezer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •