Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Частотный привод и дроссель для скважного насоса в частный дом.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы добавил, такое много раз уже обсуждалось, некоторым насосам не желательно работать на пониженных оборотах, нарушается их нормальное охлаждение, смазка подшипников и др., в смысле, мне кажется с этого надо начинать!
    Это может быть актуально для циркуляционных насосов, от которых не требуется обеспечивать напор, для скважинного это не столь критично, поскольку для обеспечения подъёма и создания необходимого давления ему придётся развить обороты.

  2. #12

    По умолчанию

    Я так понимаю насос с двигателем погружные (находятся в жидкости), и двигатель выше насоса, скорее всего. Если так, то охлаждение двигателя зависит от температуры жидкости и скорости протекания в обсадной колоне (отвод тепла).
    Мы отклонились от темы...
    Маловероятно, что у Вас получиться эффективно регулировать частоту на однофазном двигателе.
    Последний раз редактировалось GSA; 23.02.2025 в 21:59.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,090

    По умолчанию

    Я бы предпочёл мембранные накопители:
    https://santexworld.ru/membrannyy-ba...73443819454463
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...34932/#reviews
    тогда и обороты регулировать не надо и электроэнергия расходуется максимально эффективно. что немаловажно, если Вы не сын олигарха!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2025 в 00:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А почему не применили однофазный частотник? Или трёхфазный насос?
    Сначала взял насос, потом частотник. Если не понравится результат буду менять насос на трехфазный. С трудом, но нашёл трехфазные по приемлемой цене.
    Станция в комплекте с однофазным частотником... мне кажется сомнительным решением. Там всего пара настроек и нет дискретных выходов. А мне хочется обратную связь. Что он выдает такой частотник и какой сдвиг - нет вообще информации. Хотя может и рабочий вариант.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы предпочёл мембранные накопители:
    Здесь на любителя.
    Мне не нравится в таком варианте.
    1. Перепады по давлению при пусках. ( если не ставить за баком регуляторы давления на каждую линию.)
    2. Частые включения насоса. Если расход не равен заполнению, а это обычно так.
    3. Такой большой бак на 200 литров... может снизит количество включении. Но это цена и место заниманиемое сразу.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тут есть ещё один момент. Есть частотники действительно однофазные.Вложение 82133
    Вложение 82134
    На практике это эксклюзив мне показался. Или копал не там.
    Все подключил, правда без моторного дросселя. Сейчас скважину подморозило. Как оттает попробую на скольки Гц будет запуск и как будет меняться расход насоса.
    Но вопрос с дросселем остаётся. Выживет ли конденсатор на такой скважности импульсов.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sarkirill Посмотреть сообщение
    На практике это эксклюзив мне показался. Или копал не там.
    Все подключил, правда без моторного дросселя. Сейчас скважину подморозило. Как оттает попробую на скольки Гц будет запуск и как будет меняться расход насоса.
    Но вопрос с дросселем остаётся. Выживет ли конденсатор на такой скважности импульсов.
    Все не так просто, как хочется.. Вот, к примеру, имеются в продаже частотники Optidrive E2 с однофазным выходом. Они подключаются к насосу, в конструкции которого уже встроен конденсатор, необходимой величины. При запуске используется специфический режим:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-02-24_151530574.png 
Просмотров:	14 
Размер:	84.7 Кб 
ID:	82157

    Что касается моторного дросселя, то изготовитель рекомендует dU/dt-фильтр при длине моторного кабеля от 100 до 200м.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-02-24_152541361.png 
Просмотров:	8 
Размер:	40.1 Кб 
ID:	82160

  8. #18

    По умолчанию

    Влезу чуток в обсуждение в плане инфы и для справки.
    Я ОДИН раз встречал некий однофазный частотник для однофазного двигателя. Сам удивился, и поэтому пишу.
    Вот фотка (кривая, случайно в кадр попал): Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-10-19 14-34-03.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	136.5 Кб 
ID:	82166
    Вот документация: VFD_manual_er-g-03_ver_1_10.pdf
    Но он какой-то мутный: сам что-то там регулирует.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,090

    По умолчанию

    В электроприводах(типа МЭО), однофазное подключение сводится к соединению обмоток в треугольник и добавлению конденсатора, то есть двигатель один и тот же в трёхфазных и однофазных модификациях! Я к тому, что и здесь не исключено подобное, тогда всё сведётся к покупке обычного ПЧ с однофазным питанием и исключению конденсатора из схемы!
    Если двигатель всё же однофазный, то конденсатор находится в пускорегулирующей аппаратуре, а не в двигателе, как у некоторых насосов Грюндфос(не глубинных), короче, при применении однофазного ПЧ, ничто не помешает его убрать, короче, не вижу проблем, если производитель допускает такой режим работы(от ПЧ)!
    Всё же лучше руководствоваться техническими характеристиками от производителя, а не своими предположениями, это я так думаю!

    Вот такие очень подходят, мне так кажется:
    https://pumpcontroller.ru/nasos-dlya...99755521638399
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2025 в 09:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Можете посмотреть эти модели частотников Innovert 220-220 В: IRD251M21B (0,25 кВт 220В), ISD551M21E (0,55 кВт 220 В), ISD222M21E (2,2 кВт 220 В)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Моторный дроссель
    от Михаил Пинчук в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 03:07
  2. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  3. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:26
  4. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10
  5. Куплю б/у частотный привод
    от snezer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •