    Собрал автоматику на ТРМ 251.
    Есть проблемы с авто настройкой.
    Включил авто настройку по параметрам:
    УО 5
    Ydop 68, как основная температура.
    Пивоварня нагрелась до 69 и дальше медленно температура идёт вверх, дошла уже до 85 градусов и не останавливается. По регулятору потребление 1 кВт. Так и должно быть? Вроде он должен полностью выключится. И так уже 12 часов

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    272

    По умолчанию

    Зная объем чана можно оценить инерционные характеристики пивоварни. А по опыту прибор хорош и автонастройка выполняется качественно. При автонастройке прибор определяет некоторые характерные точки и если процесс очень инерционный то это занимает много времени. Тут лучше отказаться от ПИД-регулятора а использовать П закон регулирования.

  3. #3

    По умолчанию

    Что есть, то и настраиваю.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ostroumovvo Посмотреть сообщение
    Что есть, то и настраиваю.
    А пропорциональный (П) регулятор и настраивать не надо. В ТРМ251 обнулить интегральный и дифференциальный коэффициенты или, возможно, можно напрямую установить нужный регулятор.
    А дальше включай и готовь пивную кружку. А велик ли в пивоварне чан?

  5. #5

    По умолчанию

    135 литров.
    Притом если просто гонять по паузам, он по достижении заданной температуры выключается полность на потом залёт на 6 градусов, и включается если необходимо поддержать температуру.
    А во время авто настройки просто сбросил мощность до 1 киловатта и стоит томится.
    Последний раз редактировалось ostroumovvo; 22.02.2025 в 14:04.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ostroumovvo Посмотреть сообщение
    135 литров.
    Не мало. А тогда следующий вопрос: а какая максимальная мощность нагревателя? Один кВт маловато. У меня чайник и то мощнее, но тут наверное надо знать технологию процесса пивоварения.
    А здесь я ноль. Так что вам удачи в деле и с наступающим праздником. Всем добра и процветания. Завтра позволю себе кружечку пивка.
    С уважением,

  7. #7

    По умолчанию

    Максимальная мощность 9 квт

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    272

    По умолчанию

    По регулятору потребление 1 кВт.
    В сети есть Калькулятор опреления времени нагрева накопильных баков. Так вот там посмотрите какой режим вам подходит.
    Определитесь сначала с мощностью нагревателя, а потом с выбором закона регулирования и др.

  9. #9

    По умолчанию

    Вообще получилось сделать авто настройку только после того, как залез в юстировку выхода "И" ,c4-1 уменьшил значение до 15. Овен стал выключать тэны по достижению заданной температуры при авто настройке. И авто настройка прошла успешно.
    Сделал тестовый прогон по паузам. Выходит быстро залёт 0.5 -0.7 градуса, что в принципе пока устраивает.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    272

    По умолчанию

    Сделал тестовый прогон по паузам. Выходит быстро залёт 0.5 -0.7 градуса, что в принципе пока устраивает
    С чем и поздравляю, если конечно "залёт" - перерегулирование. Смущает выходит быстро.
    Сразу возникает вопрос: это при каком объёме жидкости и какой мощности нагревателя выполнена настройка?
    И что такое "прогон по паузам"?
    Слову своему не изменил. За Защитников Отечества пивка принял, им доброго здоровья и ратных успехов. Горжусь ими.
    С уважением

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Плавный переход от авто на ручное для конвейера
    от delta8 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 11:30
  2. Настройка ТРМ 232 М
    от Виталий 111175 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 14:25
  3. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  4. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 19:53
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 10:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •