Сообщение от
Виктор_65
Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?