Тема: Замена МВА8 на МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию Замена МВА8 на МВ110-8А

    Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?
    "Положение десятичной точки в значении для входа (параметр DP)" влияет на значение в регистрах 1, 7, 13 и т.д. (Целое значение измерение входа со смещением точки). Соответственно, если ПЛК читает эти регистры - то будут несоответствия.
    На значения в регистрах "Измерение входа в представлении с плавающей точкой" этот параметр не влияет

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?
    При чтении целочисленной, при смещении точки 0 будет 65 градусов, при смещении 1 будет 655, естественно у вас зашкаливает.
    При фактической температуре 65,5.
    То есть смещение точки показывает на сколько знаков надо сдвинуть запятую, чтобы из числа 655, получить 65,5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2025 в 13:20.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ. У нас нет программиста по Овену, объектов много. Нам город передаёт готовые котельные, программы никто не передает и повлиять на это не можем. Вот и набираемся опыта по мере поступления проблем. Ранее меняли только МВ110, с них снимали информацию и сохраняли пообъектно. МВА впервые подвёл. Вру, один был заменён, уплыла температура на 17 градусов. Так что сегодня утром всё быстрее, котельная без персонала. Получается, это мой косяк. Я от программирования далёк, хотелось бы но... Уже не к чему, 73 года.
    Ещё раз спасибо большое! Главное что обрыв показывает 999, а от термометра три звёздочки. Понятно что переполнение. Вы объяснили, будем внимательней.

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос, а почему в программе конфигурации модуля. замена 0 на 1 не влияет на показания при включении режима INT ?

  6. #6

    По умолчанию

    Проверяли этот момент сейчас на месте.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Вопрос, а почему в программе конфигурации модуля. замена 0 на 1 не влияет на показания при включении режима INT ?
    Вероятно надо записать изменения и перезагрузить модуль.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    903

    По умолчанию

    Конфигуратор читает скорее всего float и ему режим INT не важен

  9. #9

    По умолчанию

    Записывали после каждого изменения параметра. Спасибо парни, будет тепло, обязательно проверим.

Похожие темы

  1. Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас
    от Vitamin в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 10:48
  2. Замена Модуля МВА8 на МВ110
    от Храмов13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 10:36
  3. Замена МВА8 на МВ110-220.8АС?
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:19
  4. мв110 и мва8
    от mva2204 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 14:12
  5. МВА8, МВ110- измерительный ток
    от Владимир С. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •