Тема: Помогите новичку, нужна связь ПР200\ПЧ - МКОН - Скада

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Вам надо изучить как работает МКОН. адреса регистров указываются те, что в ПР, он преобразует TCP в RTU и потом соответственно обратно. Главное ПР не давайте адрес 1 в сети RTU. Это вроде служебный адрес самого МКОН окажется. опять же, читайте документацию.

  2. #22

    По умолчанию

    Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485, и всего один IP на все адреса MODBUS за роутером, но это если Вам не критична скорость. Поскольку в такой схеме придется опрашивать каждое устройство по отдельности, по кругу. Вам понадобиться только SCADA программа с поддержкой MODBUS RTU OVER TCP, если будете управлять и мониторить напрямую с ПК. Ну и естественно Вы должны иметь на симке Роутера либо белый адрес, либо быть в одной подсети.
    Последний раз редактировалось GSA; 17.02.2025 в 21:44.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Скорее всего адреса тегов будут те-же, но лучше почитайте инструкцию на МКОН
    Хорошо, посмотрю, спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вам надо изучить как работает МКОН. адреса регистров указываются те, что в ПР, он преобразует TCP в RTU и потом соответственно обратно. Главное ПР не давайте адрес 1 в сети RTU. Это вроде служебный адрес самого МКОН окажется. опять же, читайте документацию.
    Хорошо, спасибо.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485, и всего один IP на все адреса MODBUS за роутером, но это если Вам не критична скорость. Поскольку в такой схеме придется опрашивать каждое устройство по отдельности, по кругу. Вам понадобиться только SCADA программа с поддержкой MODBUS RTU OVER TCP, если будете управлять и мониторить напрямую с ПК. Ну и естественно Вы должны иметь на симке Роутера либо белый адрес, либо быть в одной подсети.
    Спасибо за мысль. Здесь же мы поставили условие, чтобы была проводная линия оптики. Специалисты по слаботочным системам ранее уже пробовали устанавливать связь через GSM модем, скорости не хватает, видать покрытие плохое..

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485
    Да не нужно никакого RTU OVER TCP, в таких роутерах как правило встроенный гейтвей RTU<->TCP.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
  3. ПР200-220 Помогите новичку
    от Вадим Григорьев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 07:48
  4. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  5. нужна помошь в написание проекта в мастер скада
    от MIXA-12 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •