Тема: Настройка ОВЕН ТРМ 12 , Help Please

  1. #1

    По умолчанию Настройка ОВЕН ТРМ 12 , Help Please

    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как настроить ТРМ12
    Суть вопроса:
    Нужно управлять уровнем воды в котле с помощью КЗР клапана 3-х позиционным.
    Датчик уровня перепадчик(перепад давления) диапазон датчика 0..6.3 (кПа) сигнал инвертированный т.е 4 мА = 100 % ,а 20 мА = 0 %
    Помогите настроить аналоговый ВХОД (сигнал от датчика) на ТРМ12
    Нижний предел = 6.3 кПа
    Верхний предел = 0 кПа
    Будет ли правильно работать ?

  2. #2

    По умолчанию

    Да. Будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как настроить ТРМ12
    Суть вопроса:
    Нужно управлять уровнем воды в котле с помощью КЗР клапана 3-х позиционным.
    Датчик уровня перепадчик(перепад давления) диапазон датчика 0..6.3 (кПа) сигнал инвертированный т.е 4 мА = 100 % ,а 20 мА = 0 %
    Помогите настроить аналоговый ВХОД (сигнал от датчика) на ТРМ12
    Нижний предел = 6.3 кПа
    Верхний предел = 0 кПа
    Будет ли правильно работать ?
    Будет.
    Но обычно принято измерять высоту (столба воды) в единицах длины, например в миллиметрах, и иметь ноль в середине диапазона:
    Нижний предел = -327 (мм)
    Верхний предел = 315 (мм)
    (Но реальные рабочие значения будут ближе к -352...290)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Будет.
    Но обычно принято измерять высоту (столба воды) в единицах длины, например в миллиметрах, и иметь ноль в середине диапазона:
    Нижний предел = -327 (мм)
    Верхний предел = 315 (мм)
    (Но реальные рабочие значения будут ближе к -352...290)
    Я даже "кнопочку" специальную делаю, типа установка уровня "0", в смысле когда котел достигает этого уровня, нажимаю эту кнопочку и текущий перепад давления, соответствующий этому уровню запоминается в энергонезависимой переменной как "0", выше этого уровня значения показываются положительными(хотя перепад давления будет уменьшаться), ниже - со знаком "минус"(хотя перепад давления увеличивается), вроде все к этому давно привыкли, если по другому сделать, будут путаться!
    Если память не подводит 6,3 кПа = 642,4 мм вод. ст.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    здравствуйте, ,спасибо за ответ,
    Нашему оператору нужно видеть проценты уровня на панели оператора ОВЕН сп310 на панель эта переменная(Уровень) приходит с ПЛК по Ethernet, а с панели по ModBus уже задается уставка на ТРМ12, 2 разных системы вообщем соединили как могли )))))
    т.е я правильно понял Верхний предел датчика ставим 0 , а нижний 6.3 ?
    Не подскажите какой режим должен стоять Холодильник или нагреватель в таком случае , НИКОГДА ОСОБО С ОВЕНОМ НЕ РАБОТАЛИ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
    здравствуйте, ,спасибо за ответ,
    Нашему оператору нужно видеть проценты уровня на панели оператора ОВЕН сп310 на панель эта переменная(Уровень) приходит с ПЛК по Ethernet, а с панели по ModBus уже задается уставка на ТРМ12, 2 разных системы вообщем соединили как могли )))))
    т.е я правильно понял Верхний предел датчика ставим 0 , а нижний 6.3 ?
    Не подскажите какой режим должен стоять Холодильник или нагреватель в таком случае , НИКОГДА ОСОБО С ОВЕНОМ НЕ РАБОТАЛИ
    Не пойму, при чём здесь 0-6,3 кПа, в смысле с датчика(преобразователя) ДД выходит аналоговый сигнал 4-20 мА, Вы, насколько я понял, хотите преобразовать в диапазон 100-0%, даже не знаю получится так или нет, в смысле зависимость сделать обратной, боюсь что так не получится сделать в ТРМ, но это не точно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    С процентами отдельная история она решилась, вопрос вот в чем Датчик диапазон 0..6.3кПа препадчик(4..20) т.е 6.3=4 мА, а 0=20Ма будет ли ТРМ корректно работать если задать верхний предел измрения 0(4Ма), а нижний 6.3(20Ма) и в Каком режиме Нагреватель или Холодильник ???

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
    С процентами отдельная история она решилась, вопрос вот в чем Датчик диапазон 0..6.3кПа препадчик(4..20) т.е 6.3=4 мА, а 0=20Ма будет ли ТРМ корректно работать если задать верхний предел измрения 0(4Ма), а нижний 6.3(20Ма) и в Каком режиме Нагреватель или Холодильник ???
    А, так можно, в смысле, верхний предел назначить 0, а нижний 6,3 кПа, прибор(ТРМ) такое позволяет?

    Если в следствии увеличения выходной мощности ПИД-регулятора, значение регулируемого параметра уменьшается - это холодильник!
    В смысле, это принципиальное положение, Овен здесь ни при чём!
    Получив этот сигнал(4-20 мА) на другое устройство, можно преобразовать его как угодно, если это устройство "умное"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2025 в 21:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
    С процентами отдельная история она решилась, вопрос вот в чем Датчик диапазон 0..6.3кПа препадчик(4..20) т.е 6.3=4 мА, а 0=20Ма будет ли ТРМ корректно работать если задать верхний предел измрения 0(4Ма), а нижний 6.3(20Ма) и в Каком режиме Нагреватель или Холодильник ???
    Будет работать с обратным диапазоном (во всяком случае в тех ТРМ, что попадались мне проблем с этим не было).
    Режим наверно должен быть "Нагреватель" - при уменьшении параметра даётся сигнал на открывание

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А, так можно, в смысле, верхний предел назначить 0, а нижний 6,3 кПа, прибор(ТРМ) такое позволяет?
    С модификацией У2 не довелось проверить, а с предыдущей - да, так работает. Настраивал регуляторы уровня в деаэраторах.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка измерителя Овен ТРМ101-PP
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 05:58
  2. ОВЕН ОРС сервер настройка
    от sialiv в разделе OPC Серверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:17
  3. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  4. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  5. настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера
    от danila в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •