Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СП270 c Labview

  1. #1

    Cool СП270 c Labview

    День добрый.
    Попытался использовать панель СП270 из Labview, ничего не получилось, есть тестовое програмное обеспечение для проверки связи с панелью по modbus?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gus Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Попытался использовать панель СП270 из Labview, ничего не получилось, есть тестовое програмное обеспечение для проверки связи с панелью по modbus?
    В каком режиме у Вас работает панель в мастере или в слейве если в слейве, то можете взять terring modbus tools. А вот если панель работает в режиме мастера тогда Вам нужно будет воспользоваться какой-нибудь программой способно йработать в режиме slave. ну например lectusOPC

  3. #3

    По умолчанию

    Панель подключил в режиме slave, из под Labview заработала. Не понятен принцип распределения адресов объектов в панели.
    на адреса менее 255 отвечает неверный адрес.

    Есть документация по распределению адресного пространства для этой панели?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gus Посмотреть сообщение
    Панель подключил в режиме slave, из под Labview заработала. Не понятен принцип распределения адресов объектов в панели.
    на адреса менее 255 отвечает неверный адрес.

    Есть документация по распределению адресного пространства для этой панели?
    Адреса младше 255 используются самой панелью на собственные нужды. Пользовательские регистры следует задавать с более высокими номерами регистров.

  5. #5

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Адреса младше 255 используются самой панелью на собственные нужды. Пользовательские регистры следует задавать с более высокими номерами регистров.
    Где можно про это прочитать?

    в этой документации про это ни чего нету: Конфигурирование панели оператора СП200_v07.pdf и РЭ_СП270_547.pdf

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gus Посмотреть сообщение
    Где можно про это прочитать?

    в этой документации про это ни чего нету: Конфигурирование панели оператора СП200_v07.pdf и РЭ_СП270_547.pdf
    Мы сейчас исправляем и дополняем руководство. В новой версии эта информация будет обязательно. Пока существующее руководство - единственная документация на СП-270.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •