День добрый.
Попытался использовать панель СП270 из Labview, ничего не получилось, есть тестовое програмное обеспечение для проверки связи с панелью по modbus?
День добрый.
Попытался использовать панель СП270 из Labview, ничего не получилось, есть тестовое програмное обеспечение для проверки связи с панелью по modbus?
В каком режиме у Вас работает панель в мастере или в слейве если в слейве, то можете взять terring modbus tools. А вот если панель работает в режиме мастера тогда Вам нужно будет воспользоваться какой-нибудь программой способно йработать в режиме slave. ну например lectusOPC
Панель подключил в режиме slave, из под Labview заработала. Не понятен принцип распределения адресов объектов в панели.
на адреса менее 255 отвечает неверный адрес.
Есть документация по распределению адресного пространства для этой панели?