  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от u.kuzmicha Посмотреть сообщение
    Мысль интересная. Теперь остаётся разобраться в этом)))
    У меня есть какое-то заднее предчувствие, что надо подключить. Мв-110. К какому-то другому прибору который будет принимать эти показания в реальном времени. Внутри этого прибора создать логику, где я, например, буду каждые 5 показания сравнивать между собой, выбирать наибольшее и его отправлять. Опять куда-то? В общем, не могу сообразить, как это сделать.
    Любые модули МВ110 не подойдут, время передачи по модбас минимум 25 мс. (и МВ210 тоже)
    Тут нужен серьёзный прибор, позволяющий читать аналоговый вход (токовый сигнал) с частотой 100 -1000 гц ( Есть и 20 Кгц ), только цены у них неадекватные. Из относительно дешёвого, есть быстродействующие АЦП в виде платы для компа.

    Как вариант, можно рассмотреть ПЛК160_АМ [M02], на борту 8 быстродействующих аналоговых входов, ток и напряжение, если написать небольшую программу, то можно уложиться в мин. цикл 1 мс.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 21:04.

  2. #12

    По умолчанию

    В сущности та дурацкая идея, которую я предложил выше, является описанием пикового детектора. Почитать о нём можно здесь:
    Активный пиковый детектор
    https://elektrolife.ru/teoriya/rabot...robnyj-analiz/

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,282

    По умолчанию

    u.kuzmicha вот как выше написано, что-то из быстродействующих ПЛК, которые по команде будут писать массив измерений при старте испытания. А уже потом этот массив скачивать при помощи scada и исследовать на графиках.

    Либо как предложили ПЛК с быстрыми входами, либо ПЛК другого производителя, где модули ввода на внутренней шине ПЛК, а не Modbus.

    Если ПЛК сохранит массив данных, то потом вытащить этот массив и сохранить в БД уже меньшая проблема, хотя тоже относительно меньшая.

    Модуль ввода сигналов тензодатчиков EMF 1 PRO-Logic - не знаю их возможностей по скорости измерения, но модуль на внутренней шине ПЛК.
    Можно попробовать в связке с их ПЛК.

    Но программируется жоППа хотя для такой задачи может подойти.
    Вопрос как потом считать массив и сохранить каждую точку в нужное время. Да даже если раз в секунду для построения графика, зная что в реальности это не раз в секунду, а время цикла измерения.
    Последний раз редактировалось melky; 27.01.2025 в 22:28.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как вариант, можно рассмотреть ПЛК160_АМ [M02], на борту 8 быстродействующих аналоговых входов, ток и напряжение, если написать небольшую программу, то можно уложиться в мин. цикл 1 мс.
    Период опроса одного Ai - 10мс. Их 8. По очереди. Тоже самое что 8AC читать.

  5. #15

    По умолчанию

    цифровой многоканальный осциллограф и никаких проблем, включая сертификат на СИ
    есть компактные варианты как внешний блок с подключением к пк
    а не вот этот вот всё "очумелые ручки"

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 00:01
  2. Можно ли увеличить память данных в ПЛК110 М02
    от _Pavel_ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 10:00
  3. Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:43
  5. Возможно ли сделать анимацию в ИП320?
    от Владимир Шашин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 01:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •