Тема: ТРМ 133М-02. Ненужный запуск приточной системы.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133М-02. Ненужный запуск приточной системы.

    "7.12.17 Время ост. – Конфигурационный параметр, определяющий максимальное время пропадания питания контроллера, спустя которое при запуске он переходит в тот же режим, в котором пропало питание. При пропадании питания на время большее, чем Время ост., прибор переходит в режим «Останов». Для того чтобы прибор каждый раз при пропадании питания переходил в останов, Время ост. необходимо установить в 0:0:0." Это руководство.
    Приточная система находится в режиме «Деж.Зима». Параметр «Время ост.» выставлено максимально возможным 23:59:59. При пропадании питания даже на 5 минут, контроллер, после подачи питания включает режим ПРОГРЕВ и затем ВКЛЮЧАЕТ режим НАГРЕВ и приточная система запускается! Хотя режим до выключения был «Деж.Зима»! Но мне не нужно запускать приточку, мне нужен режим «Деж.Зима»!!! Помогите советом пожалуйста, что делать в данной ситуации.

  2. #2

    По умолчанию

    Время ост. не имеет значения, если в приборе села батарея часов, потому что тогда при отсутствии питания прибор не может считать время.
    Поэтому для начала стоит проверить часы и батарею CR2032, возможно она села.

    Хотя обычно в этой ситуации прибор уходит в останов, но возможно после включения он попадает под время день и начнется запуск.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. НО - элемент питания в норме, сброса встроенных часов контроллера при отключении питания не происходит. Время День и Время Ночь выставлены одинаково, Выходной 1 и Выходной 2 выставлен "НЕТ"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WFBC Посмотреть сообщение
    Время День и Время Ночь выставлены одинаково, Выходной 1 и Выходной 2 выставлен "НЕТ"
    Есть подозрение, что это и есть время день 24/7, что означает отсутствие автоматического перехода в дежурный режим.
    Это раньше работало как требуется ?
    Последний раз редактировалось Caelus; 23.01.2025 в 16:20.

  5. #5

    По умолчанию

    5.6.1 Условия входа в режим «Деж.Зима»
    По включению питания – если (время пропадания питания < «Время ост.») и («Время
    ост.» != 0) и (режим до выключения питания = «Деж.Зима»).

    Подветвь Машина сост.
    1) Следует установить значения параметров автоматического перехода в
    дежурный режим: «Выходной1», «Выходной2», «Время день», «Время
    ночь». Параметры распространяют своё воздействие как на летнее, так и на
    зимнее время. Если автоматический переход в дежурный режим не
    предполагается, то необходимо установить в параметрах «Выходной1»,
    «Выходной2» значение «НЕТ», а параметры «Время день» и «Время ночь»
    задать равными друг другу. У меня не автоматический переход в дежурный режим. У меня БЫЛ дежурный режим до пропадания питания.

Похожие темы

  1. Алгоритм осушения в приточной системы
    от redsam в разделе Разработки
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.01.2024, 10:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 20:48
  3. Подбор контроллера для приточной системы
    от bankok в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 15:17
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 07:29
  5. ТРМ 132М. нет реакции контроллера на команду "Запуск системы отопления" от ПМ210
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2021, 07:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •