Тема: Как подключить МВА8 и МВУ8?

  1. #1

    По умолчанию Как подключить МВА8 и МВУ8?

    Здраствуйте, не могу понять как подключаются и управляются МВА8 и МВУ8.
    Мне дали 3 МВА8 и 3 МВУ8, а так же MasterSCADA. Есть три объекта, на каждый объект по 1 МВА8 и по 1 МВУ8 соответственно, т.е. 1 МВА8 + 1 МВУ8 - на один объект (Например: Объект "Освещение" т.е. Вкл/Выкл свет). Вроде бы всё просто, но не зная конкретно возникает множество вопросов.

    У меня такой вопрос: Что ещё нужно чтобы подключить к ПК МВА и МВУ?
    Нужен какой нибудь контроллер типа ПЛК-100? Овен АСЗ, ТМП151?
    Плата с COM-портами?


    МВА и МВУ не программируются-Верно?
    Одной SCADA-системы мало? Необходимо использовать CoDeSys??? Или можно обойтись только SCADA??? В SCADA пробовал писать, но устройство ввода сразу же выставляет значение переменной - логическое. (Значит нужен CoDeSys??? и ПЛК???)

    Всё перемешалось в голове, запутался объясните пожалуйста!!!

    Где найти видеоролик как подключаются к ПЛК МВА8 и МВУ8
    Раньше был здесь:
    http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51450397 (Чтение\запись по протоколу ОВЕН).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от revell Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, не могу понять как подключаются и управляются МВА8 и МВУ8.
    Мне дали 3 МВА8 и 3 МВУ8, а так же MasterSCADA. Есть три объекта, на каждый объект по 1 МВА8 и по 1 МВУ8 соответственно, т.е. 1 МВА8 + 1 МВУ8 - на один объект (Например: Объект "Освещение" т.е. Вкл/Выкл свет). Вроде бы всё просто, но не зная конкретно возникает множество вопросов.

    У меня такой вопрос: Что ещё нужно чтобы подключить к ПК МВА и МВУ?
    Нужен какой нибудь контроллер типа ПЛК-100? Овен АСЗ, ТМП151?
    Плата с COM-портами?


    МВА и МВУ не программируются-Верно?
    Одной SCADA-системы мало? Необходимо использовать CoDeSys??? Или можно обойтись только SCADA??? В SCADA пробовал писать, но устройство ввода сразу же выставляет значение переменной - логическое. (Значит нужен CoDeSys??? и ПЛК???)

    Всё перемешалось в голове, запутался объясните пожалуйста!!!

    Где найти видеоролик как подключаются к ПЛК МВА8 и МВУ8
    Раньше был здесь:
    http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51450397 (Чтение\запись по протоколу ОВЕН).

    Для подключения модулей к компьютеру необходим перобразователь интерфейса rs485 в rs232 (АС3М) или в USB (АС4).

    На ПК помимо скады необходимо поставить орс-драйвер. Такой драйвер можно скачать здесь.
    http://www.owen.ru/device/79776965

    Для реализации алгоритма вполне хватит скады без дополнительных контроллеров.

  3. #3

    По умолчанию

    СПАСИБО. БУДУ ПРОБЫВАТЬ.