Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485

  1. #1

    По умолчанию Несовместимость МВ110 в сети RS-485

    Есть 3 прибора типа мв110-а и 2 адаптера типа ас-4

    Объединение 2 любых мв-а, настроенных на одинаковую скорость, в сеть, подключенную к любому ас-4 приводит к тому, что опрос начинает идти с ошибками. Причем ошибка плавающая от цикла опроса к циклу - то есть, то нет. Изменение скорости на любую, добавление подтягивающего резистора в конец линии не помогают.
    Причем сеть изначально давала такую ошибку только на 115200, а на 57600 работала нормально в течение примерно 2 месяцев. Потом примерно 3 недели к приборам не подходил, включил - и вот такой фокус.

    По отдельности любой МВ с любым АС работает отлично, если 2 приборам МВ в одной сети задать не только разные адреса, но и разную скорость, тогда опрос в конфигураторе проходит без ошибок, но такая конфигурация не подходит, потому что программа, в которой получаю данные, так не может: 1 порт - 1 скорость.

    Перешивать пробовал по рекомендациям ТП - не помогло. ТП вообще сказали, что ни разу такой проблемы не встречали. Если правилами форума не запрещено, могу выложить ссылку на видео.

    Приборы находятся на расстоянии 20 см друг от друга, то есть вся сеть не более полуметра.

    Что делать - ума не приложу....
    Надеюсь, что кто-нибудь с таким уже сталкивался и может посоветовать решение.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,020

    По умолчанию

    Может посмотреть принципы построения сети RS485, вроде такая тема на форуме была, тогда и исчезнут проблемы в небытие!
    И, не шибко понятно как Вы сети объединяете, Вы между ними перемычку ставите, зачем вам два АС4, вам надо иметь данные на двух ПК? Может мастера двух сетей конфликтуют при объединении в одну сеть?
    И, вообще(в принципе), это не сайт ясновидящих, в смысле, при обращении информация о проблеме должна быть исчерпывающей!
    В смысле, если вопрос не риторический и вам важен(нужен) ответ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.01.2025 в 23:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Подобное и ранее бывало. Решалось разносом модулей антагонистов на разные порты ПЛК. Возможно в каком-то из модулей есть дефект.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.01.2025 в 00:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Поменяйте RTU на ASCI

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может посмотреть принципы построения сети RS485, вроде такая тема на форуме была, тогда и исчезнут проблемы в небытие!
    И, не шибко понятно как Вы сети объединяете
    Сети не объединяются никак кроме того, что каждая через свой АС-4 приходят в один комп, но каждая на свой отдельный порт и опрашиваются отдельно.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы между ними перемычку ставите, зачем вам два АС4, вам надо иметь данные на двух ПК?
    Нет, между сетями нет перемычки. Исторически сложилось, что в наличии было определенное количество устройств и было решено разделить на 2 сети. Устройство, с которого нужен быстрый опрос, было выделено в одну сеть, остальные 2 - в другую.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может мастера двух сетей конфликтуют при объединении в одну сеть?
    Сети не объединяются.

    Тестирование проводилось изолировано, при работе 2 устройств в одной сети, всё остальное выключено. Для тестирования использовались по очереди 2 разных АС-4 и 3 разных МВ в различных сочетаниях друг между другом. То есть сначала с одним АС были попарно протестированы во всех сочетаниях 3 МВ, потом с другим, результат был одинаковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Поменяйте RTU на ASCI
    эм... где? в конфигураторе? он вроде вообще по своему протоколу работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Кто опрашивает и какой период опроса модулей?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,103

    По умолчанию

    у меня было 8АС и модуль для однофазной сети стоящие рядом колбасило. По отдельности работало. После смены прошивки на одном из них вылечилось. Что было непонятно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Кто опрашивает и какой период опроса модулей?
    Опрашивает MasterScada, но проблема-то одинаковая, что в скаде, что в конфигураторе. Конфигуратор по идее вообще только один прибор опрашивает по адресу, на второй в этот момент вообще запросы не должны идти. Скада вообще значения получить не может. Просто выдаёт ошибку. Период опроса 500 мс.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у меня было 8АС и модуль для однофазной сети стоящие рядом колбасило. По отдельности работало. После смены прошивки на одном из них вылечилось. Что было непонятно.
    Смена на более новую версию? Потому что в модулях уже стоят последние, и перешил ещё раз на неё же, но не помогло.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •