Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485

  1. #31

    По умолчанию

    лишь бы за пределами адресов первого блока. стояло 18, сделал 58
    и как вы посчитали пределы адресов модуля 8А?

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    Полностью разделяю ваш подход. Проблема только что на аспирантский бюджет этого не сделать )
    Тогда должен быть научный подход. Подключаете анализатор протокола к линии и смотрите что там творится. Еще осциллограф для контроля фронтов и уровней. А гадать и менять адреса модулей - это в вашем случае не правильно.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Тогда должен быть научный подход. Подключаете анализатор протокола к линии и смотрите что там творится. Еще осциллограф для контроля фронтов и уровней. А гадать и менять адреса модулей - это в вашем случае не правильно.
    так а зачем? тем более для разовой ситуации. я же не сигналы изучаю, я изучаю информацию, которую мне эти сигналы принесут )
    от автоматики мне просто надо, чтобы работало ) вот если бы оно никак не работало или постоянно ломалось, тогда был бы смысл. всё должно быть целесообразно. Мне тоже было бы поразбираться в разных вещах и разных процессах, но это же не оплачивается никем. Моё саморазвитие интересно только мне.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,020

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    так а зачем? тем более для разовой ситуации. я же не сигналы изучаю, я изучаю информацию, которую мне эти сигналы принесут )
    от автоматики мне просто надо, чтобы работало ) вот если бы оно никак не работало или постоянно ломалось, тогда был бы смысл. всё должно быть целесообразно. Мне тоже было бы поразбираться в разных вещах и разных процессах, но это же не оплачивается никем. Моё саморазвитие интересно только мне.
    За получение новых знаний, опыта, навыков, обычно даже платят, согласен, что никому до этого нет дела, ну, кроме самых близких людей(кто за Вас переживает), например родителей, это ваш вклад в самого себя!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35

    По умолчанию

    Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя по причине внутреннего БП. Хотели по быстрому устранить заменой на М110-8А. Не получилось по причине вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). Заменили кондёр 22,0Х400 в, и поставили на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя по причине внутреннего БП. Хотели по быстрому устранить заменой на М110-8А. Не получилось по причине вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). Заменили кондёр 22,0Х400 в, и поставили на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста.
    А что помешало сделать на новом модуле все настройки один в один, как на старом, включая типы датчиков и смещения запятой?

  7. #37

    По умолчанию

    В спешке не обратили внимания на этот параметр. МВА работают более 10-и лет. Не было проблем, объекты работают постоянно. Неужели этот параметр так влияет? МВ110 резервные, приходится периодически менять. Сейчас все переведены на питание 24 в, отказов гораздо меньше.
    Типы датчиков и всё остальное по умолчанию ставим, что стоит на объекте. Где то и медь и платина.

  8. #38

    По умолчанию

    Если значения считываютс как целое + десятичная точка - то ещё как влияет. Ты их, считай, поделил в 10 раз. Или умножил - не важно.
    И ещё будут влиять все настройки канала, в том числе и тип датчика, и минимальные и максимальные значения для него.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09