    доброго дня. есть новый плк 154 у L. кодсис 2.3.9.41.
    пытаемся подключиться. по com порту не отвечает ни при каких настройках (скорости, четность, стопбиты - перебиралось всё)(родной шнур в дебаг порт подключен до включения питания, преобразователь показывает отправку (тхд) но отсутствует какой либо ответ (рхд)). отключаем дебаг шнур, втыкаем сеть, пытаемся по сети подключать - ip пингуется, но плк отказывает в подключении, соответственно кодсис пишет ошибку подключения. по сети в настройках порта стоит по умолчанию порт 1200. вайршарк показывает что плк сбрасывает соединение (RST). на сайте не нахожу прошивок (куда их спрятали?). и как добиться соединения с плк?

  2. #2

    По умолчанию

    PLC 154 U
    прога была написана давным давно и была залита в другой такой же контроллер почти 10 лет назад (сейчас ждет замены). с овном в период 10-15 лет назад работал не однократно.
    конфиги коннекта
    ip.png
    rs232.png

    и с вайршарка попытка подключения кодсиса к плк
    wslog.png

  3. #3

    По умолчанию

    нашел прошивку на сайте. пытаюсь прошивать, всё по инструкции программы, программа не может считать мак и ип адрес, соответственно залить прошивку тоже не может, выдает ошибку. так понимаю новому контроллеру все же плохо? дата изготовления 11.2024.

  4. #4

    По умолчанию

    Не взумайте прошивать, что за манера дебильная(((
    Должна быть целевая платформа PLC 154 U_L 1 Насторойи UL.jpg Настройки TCP/IP (Level 2) 1 TCP_IP_ level 2.jpg

    Кстати русскую И многие принимают за английское u.
    Может у вас И вообще, то есть I_L , а U на ПЛК пишут У
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2025 в 13:42.

  5. #5

    По умолчанию

    и если что - 115200 не работает, 38400

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и если что - 115200 не работает, 38400
    Всё работает, по Debag 232, на скорости 115200, надо в переходнике RS232 тоже 115200 поставить и 8N1

  7. #7

    По умолчанию

    IMG_20250122_132638.jpg
    УL
    создал пробную конфигурацию с 154 ul (в конфигурации плк все равно отображает без L) - итог тот же самый.
    пока писал потестил левел2 - он завелся, благодарствую.

  8. #8

    По умолчанию

    по тцп л2 работает, по 232 так и не подключается, ну хоть по ип залил, пасиб

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagunax Посмотреть сообщение
    по тцп л2 работает, по 232 так и не подключается, ну хоть по ип залил, пасиб
    Надо проверить, что в кабеле КС-1 никто перемычку на разрезал (распаял), с перемычкой для программирования,
    без перемычки, для слейва по RS232 Debag
    https://owen.ru/product/kabeli
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2025 в 13:51.

  10. #10

    По умолчанию

    шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  2. Не определяется ИПП120.
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 00:40
  3. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 16:41
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •