Добрый день уважаемые пользователи форума.
Собираю автоматику для двухпосудной пивоварни на базе ОВЕН ТРМ 251. ИРР
Есть два прибора овен 251 ИРР, и два Устройство плавного пуска 4-20ma. loncont 380 вольт - 50А.
Блок питания манВелл 24 вольта 100 ватт.
На каждую комплект будет идти по тэну 9 квт (подключение звезда с нулевым проводом)
Возник вопрос:
В Руководстве по эксплуатации в разделе 6.4.2.3. Подключение нагрузки к ВЭ типа «ЦАП 4...20 мА» («И»)
есть вот такой пункт:
Пример. Пусть в наличии имеется: блок питания с выходным напряжением
(24±0,5)В и устройство регистрации с входным сопротивлением не более 250
Ом при измерении токового входного сигнала.
Вычислим минимально допустимое напряжение источника питания ЦАП для
сопротивления нагрузки 250 Ом:
UП.min = 10 В + 0,02 А × RН = 10 В + 0,02 А × 250 Ом = 15 В. Так как значение вычисленного напряжения менее значения напряжения
источника питания, имеющегося в наличии, то необходимо в цепь токовой
петли включить ограничительный резистор.
Вычислим максимально и минимально допустимое сопротивление
ограничительного резистора
RОГР.max = (23,5 – 15)В
0,02 А = 425 Ом,
6 Монтаж и подключение прибора
44
RОГР.min = 425 Ом – 150 Ом = 275 Ом.
Таким образом, ограничительным резистором может служить
RОГР = 390 Ом ± 5 %.
В моем случаи на реле плавного пуска при измерении обычным вольтметром, на контактах (+4-20 ма) и (-com) показывает сопротивление 250 ом.
я так понимаю необходимо ставить ограничительный резистор? ом на 350? Или я что-то понимаю не так?
Ссылка на реле: https://aliexpress.ru/item/100500549...e8e92851xwQH6D