Тема: Автоматика для пивоварни на базе ТРМ 251. ИРР.

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день, можно еще немного помощи попросить.
    В инструкции к реле если тэны на 220/380 есть вариант подключение звездой без ноля и с ним. Это вроде как извечный спорный вопрос. Как лучше делать с нолем или без?
    В моем случаи тэн 220/380 9 квт.


    https://aliexpress.ru/item/100500549...e8e92851xwQH6DНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2025-02-11_16-34-36.png 
Просмотров:	19 
Размер:	260.8 Кб 
ID:	81921
    Последний раз редактировалось ostroumovvo; 11.02.2025 в 15:36.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ostroumovvo Посмотреть сообщение
    Добрый день, можно еще немного помощи попросить.
    В инструкции к реле если тэны на 220/380 есть вариант подключение звездой без ноля и с ним. Это вроде как извечный спорный вопрос. Как лучше делать с нолем или без?
    В моем случаи тэн 220/380 9 квт.


    https://aliexpress.ru/item/100500549...e8e92851xwQH6D
    Звездой на тенах будет 220 В, мощность меньше, Треугольником будет 380 В, мощность больше. Зависит от нужной вам мощности.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 21:16.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,020

    По умолчанию

    При симметричной нагрузке и без нулевого рабочего проводника на ТЭН-ах(нагрузке) будет 220В!
    В смысле, при симметричной нагрузке нет необходимости в нулевом рабочем проводнике, например так сделано в двигателях при соединении обмоток звездой!
    Короче, смотрите номинальное значение напряжения нагрузки(потребителя) и соответственно подключаете!
    Товарищу надо звездой соединять, иначе ТЭН-ы пыхнут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.02.2025 в 16:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    При симметричной нагрузке и без нулевого рабочего проводника на ТЭН-ах(нагрузке) будет 220В!
    В смысле, при симметричной нагрузке нет необходимости в нулевом рабочем проводнике, например так сделано в двигателях при соединении обмоток звездой!
    Короче, смотрите номинальное значение напряжения нагрузки(потребителя) и соответственно подключаете!
    Товарищу надо звездой соединять, иначе ТЭН-ы пыхнут!
    Можно по подробнее про номинальное напряжение нагрузки? 3 тэна по 3 киловатта

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,020

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ostroumovvo Посмотреть сообщение
    Можно по подробнее про номинальное напряжение нагрузки? 3 тэна по 3 киловатта
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...BD%D0%B8%D0%B5

    https://otvet.mail.ru/question/71612...3rclt412136035

    У вас номинальное напряжение = 220/380В, в зависимости от схемы соединения, так Вы вроде как сами это написали!
    Короче, если с вашего пускорегулирующего аппарата выходят три фазы с фазным напряжением 220В, то межфазное напряжение будет 380В и нагрузку(токоприёмник) для нормальной работы надо соединять в звезду для получения соответствующего напряжения.

    Короче, утомился я прописные истины рассказывать, подключайте как хотите, ТЭН-ы сгорят, купите новые, мне уже кажется так до Вас быстрей дойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.02.2025 в 18:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Закончил собирать автоматику, все работает.
    Есть один нюанс: трм 251 имеет 5 шагов
    1-4 шаг без проблем проходят на увеличение нагрева
    1 шаг 52 градуса
    2 шаг 62 градуса
    3 шаг 68 градусов
    4 шаг 72
    А вот 5 шаг ставлю 78 но после 4 шага он пишет end. Я так понимаю, что 5 шаг не может быть выше по температуре 4 шага. Как и указывает график на лицевой панели трм?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  4. Помогите с автоматикой для пивоварни.
    от Sazn86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:46
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •