Показано с 1 по 2 из 2

Тема: TPM138 настройка термопреобразователя ТСП-047к

  1. #1

    По умолчанию TPM138 настройка термопреобразователя ТСП-047к

    Здравствуйте! Не удается настроить ТСП-047к -имеется большая погрешность при измерении температуры. Подключен по двухпроводной схеме, сдвиг характерисик -22, в качестве первичного преобразователя выбран ТСП 50 П W =1,385. Если при 0 градусов исключить погрешность (сдвиг характеристик) то при 100 гр. погрешность порядка 5 - 7 гр. И не могу понять влияния "наклон характеристики" Помогите пожалуйста!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romax13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не удается настроить ТСП-047к -имеется большая погрешность при измерении температуры. Подключен по двухпроводной схеме, сдвиг характерисик -22, в качестве первичного преобразователя выбран ТСП 50 П W =1,385. Если при 0 градусов исключить погрешность (сдвиг характеристик) то при 100 гр. погрешность порядка 5 - 7 гр. И не могу понять влияния "наклон характеристики" Помогите пожалуйста!
    Наклон характеристики, равный 1, дает W=1.385. То есть при сопротивлении 69,25 Ом вы получите измеренную температуру 100 гр.
    Наклон характеристики, равный 0,9, дает при том же сопротивлении температуру 100*0,9=90 гр.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •