Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Настройка события "Прибор не на связи"

  1. #1

    Angry Настройка события "Прибор не на связи"

    Добрый день! Необходимо настроить событие в облаке "Прибор не на связи", при этом задержку поставить 2 часа, чтобы небыло спама на почте, т.к. приборы периодически отваливаюся ненадолго.Задержка.png Сделать это не могу, редактировать задержку "300" невозможно. Подскажите как это сделать, т.к. на остальных создаваемых событиях задержку можно выставить любую без всяких проблем. Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Вам необходимо отредактировать параметр Период отсутствия данных. Он находится в разделе Общие данные.
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"