Показано с 1 по 3 из 3

Тема: "ПЛК 110-30 MasterSCADA" истек сертификат.

  1. #1

    По умолчанию "ПЛК 110-30 MasterSCADA" истек сертификат.

    На предприятии установлено порядка 50 контроллеров «ПЛК 110-30 MasterSCADA» . Контроллеры закупались партиями.
    На контроллерах, которые покупались первыми истек срок действия сертификата (скриншот во вложении).
    При замене на новый контроллер из резерва - сертификат в Softing OPC UA client генерировался автоматически.
    Облазил Softing OPC UA client и MasterSCADA - ничнего не нашел.
    Пробовал удлить старые пророченные сертификаты - не помогло.
    Как обновить сертификаты для старых контроллеров?

    PrtScr.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    А сам контроллер на Linux ? или на чем?

    Ну и честно не знаю, каким боком MasterScada генерирует сертификаты. Но на Linux они тоже хранятся в определенной папочке. И если Сервер OPC использует библиотеки OPC Foundation то после удаления их из этих папочек библиотеки сгенерируют новые сертификаты на 1 год.

    /root/.locale/share/OPC Foundation/pki — все там, и сертификат и ключ

    файлы .der
    Последний раз редактировалось melky; 14.01.2025 в 16:36.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, стало понятно куда "копать".

    В итоге как победил:
    1.Подключаемся по WinSCP к контроллеру.
    2.Из папок /mnt/ufs/root/mplc4/CertificateStore/certs и /mnt/ufs/root/mplc4/CtrCertificateStore/certs
    удаляем MasterSCADA4D.der.
    Из папок /mnt/ufs/root/mplc4/CertificateStore/private и /mnt/ufs/root/mplc4/CtrCertificateStore/private удаляем MasterSCADA4D.pfx.
    3.Ребутим контроллер.

    В итоге получаем новый сертитификат почти на 5 лет. Если не удалить MasterSCADA4D.pfx, то на его основе генерится старый, истекший сертификат.

Похожие темы

  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Как можно передать событие "Прибор не на связи" в MasterSCADA.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 13:49
  4. "Расчет" и "Событие" в MasterScada
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 19:23
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •