    По умолчанию Отказ Мх210

    Здравствуйте.
    Столкнулся с отказом модуля МУ210-412. Сейчас при подаче питания загораются красным выходы, при подключении ЮСБ кабеля назначения виртуального СОМ порта не происходит, модуль не обнаруживается. Но сеть через себя пропускает, т.е. СПК107, подключенная к нему видит аналоговые вводы, подключенные в другой сетевой порт.
    Назначение СОМ порта происходит при подаче питания с зажатым переключателем сброса. Пытался прошить модуль, по протоколу ОВЕН связи нет, далее что - то типа прошивается, гаснет красный светодиод под переключателем и далее всё остается как в начале.
    Так то отказал он и фиг с ним, вот только я уже выкинул один аналоговый модуль МВ210-101 с точно такими же симптомами, и ещё один МВ210-101 с греющимся микроконтроллером(кз или в GD32 или в слоях платы).
    Сразу пишу, что отправлять вам эти модули возможности нет.
    Я предполагаю что в данном случае это слёт прошивки. Если приобрести STM 32 и перекинуть их можно на месте зашить контроллер?

  2. #2

    По умолчанию

    Самому прошить контроллер не получится, Овен не выкладывает и не поставляет прошивок контроллера.
    Если нет возможности отправить модули в ремонт, вам остаётся только покупать новые модули.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, так я и предполагал. Сейчас попытаюсь решить вопрос с отправкой модуля в СЦ хотя бы на диагностику.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr_Ily Посмотреть сообщение
    Спасибо, так я и предполагал. Сейчас попытаюсь решить вопрос с отправкой модуля в СЦ хотя бы на диагностику.
    они не занимаются ремонтом поэлементно - меняется плата модуля целиком. За Мх110 брали 1,5 тр за замену год назад, если что

Похожие темы

  1. отказ ПЛК110-60 М02
    от alexx751 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 10:46
  2. Отказ Ethernet у ПЛК110 v2
    от rwg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 11:28
  3. Нет связи с АЦП МВ110-8А
    от maratsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:51
  4. Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    от SergeyE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:28
  5. отказ плк 150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •