Здравствуйте.
Столкнулся с отказом модуля МУ210-412. Сейчас при подаче питания загораются красным выходы, при подключении ЮСБ кабеля назначения виртуального СОМ порта не происходит, модуль не обнаруживается. Но сеть через себя пропускает, т.е. СПК107, подключенная к нему видит аналоговые вводы, подключенные в другой сетевой порт.
Назначение СОМ порта происходит при подаче питания с зажатым переключателем сброса. Пытался прошить модуль, по протоколу ОВЕН связи нет, далее что - то типа прошивается, гаснет красный светодиод под переключателем и далее всё остается как в начале.
Так то отказал он и фиг с ним, вот только я уже выкинул один аналоговый модуль МВ210-101 с точно такими же симптомами, и ещё один МВ210-101 с греющимся микроконтроллером(кз или в GD32 или в слоях платы).
Сразу пишу, что отправлять вам эти модули возможности нет.
Я предполагаю что в данном случае это слёт прошивки. Если приобрести STM 32 и перекинуть их можно на месте зашить контроллер?